【讨论】对当前大部分总等电位联结设计的一点个人看法!
muyuyao
muyuyao Lv.18
2012年02月17日 12:07:20
只看楼主

本帖最后由 muyuyao 于 2013-11-21 10:20 编辑  对当前大部分总等电位联结设计的一点个人看法  目前,大部分设计院出图时,对总等电位、局部等电位设计往往仅在总说明部分简单地提几句,例如说“在电源进户处设总等电位联结端子箱,总等电位做法见02D501-2-11、13页;卫生间做局部等电位联结,做法见02D501-2-6、16页;等电位端子箱距地0.4米;当接地装置的埋设地点距建筑物出入口或人行道小于3米时,建筑物人行道均压带做法详见图集新02D12-2-53”。


本帖最后由 muyuyao 于 2013-11-21 10:20 编辑 



对当前大部分总等电位联结设计的一点个人看法








 目前,大部分设计院出图时,对总等电位、局部等电位设计往往仅在总说明部分简单地提几句,例如说“在电源进户处设总等电位联结端子箱,总等电位做法见02D501-2-11、13页;卫生间做局部等电位联结,做法见02D501-2-6、16页;等电位端子箱距地0.4米;当接地装置的埋设地点距建筑物出入口或人行道小于3米时,建筑物人行道均压带做法详见图集新02D12-2-53”。








 按照以上设计要求,看完图集后你会发现:



1、所指第11页附注第2条说“MEB线截面见具体工程设计”,可设计中往往没有具体要求!!!



2、16页第5条说“卫生间等电位端子板的设置位置应方便检测,其具体做法见第24、32页”,而第24页设备材料表LEB端子板的“型号及规格”栏为空白,都没有端子板的做法。 可见此设计就根本没有交代出总等电位MEB排(MEB线)、局部等电位LEB排(LEB线)的材质、规格、大小,会遗漏相关规定,会造成施工混乱、质量无保证,并给质监站造成监督困难,要求整改则要造成企业浪费,否则会遗留安全隐患、监督失职。








 实际上,设计说明中所指的11、13、6、16页都仅是些联结示例图,仅据此根本无法做好联结,施工时还必须按照图集的整体要求来做。








可见:还不如不提以上具体页次要求。 设计单位应当明确自己的设计责任,不要让施工单位去参见设计图集,应当根据各个工程的具体特点,提供出总等电位联结平面图、系统图、剖面图的设计,且必须交代连接用接地扁钢的规格、MEB箱内MEB端子板(接地母排)的规格和做法、MEB联结线的规格大小。



无该部分图纸时,施工单位完全有权利向建设单位反映,要求设计院出图。 








以上是个人理解,如有不当,欢迎指出或拍砖!!![ 本帖最后由 muyuyao 于 2012-2-17 12:09 编辑 ]

免费打赏
lhb15252089982
2012年02月20日 10:59:54
22楼
有一定道理!按照不同工程应具体规定好要求。
回复
wangsx8210
2012年02月20日 11:02:41
23楼
应该详细设计,并把位置、截面、连接点等等设计到位。
回复
ziruisu
2012年02月20日 11:23:18
24楼
学习中.................
回复
muyuyao
2012年02月20日 11:51:06
25楼
对总等电位联结,根据02D501-2等电位图集,施工单位通常都不会采用成本较高的“联结端子板在端子箱内安装”的做法【其内容详见02D501-2-(23-33页),该方法在端子板(截面40×4的紫铜板或截面10×10的紫铜板)上不打眼,靠四种专用端子【型号为TE-1(用以连接40×4扁钢或铜带)\TE-2(用以连接25×4扁钢或铜带)\TE-3(用以连接16-25平方毫米的导线)\TE-4(用以连接2.5-16平方毫米的导线)四种,主体由钢制作,内含的压线板采用铜材质)来压接。对40×4的扁钢,每个端子(长50×宽50×高30)内的压线板为两片(长54×宽20×厚3)的铜板】!!!

大多采用02D501-2-34、35页的“等电位联结端子板墙上明装做法一、二”,该方法在端子板(截面50×4的紫铜板)上打一排居中孔(对应做法一)或两排上下高差25毫米、左右水平间距25毫米的交错孔(对应做法二);同一排孔都包括若干φ10.5孔及若干φ6.5孔;同一排上的孔,孔距都是50毫米,用【镀锌螺栓(M10×30)、垫圈(10)、螺母(M10)及镀锌螺栓(M6×30)、垫圈(6)、螺母(M6)】来压接。

本人认为方法二的搭接面积较小,推荐使用方法一。
回复
muyuyao
2012年02月20日 11:53:01
26楼


-----完全是这个道理!!!

做成通用图来!!!
回复
muyuyao
2012年02月20日 11:58:57
27楼
规定是死的,人是活的,只是施工单位的执行力度不够而已!

-----设计院的人员素质较高,但都嫌麻烦,不出图说明,让参照设计图集,说句不客气的话”就类似偷工减料”,你还能指望施工单位有多高的素质和多强多强的执行力度!!!
回复
wangjiafeng246
2012年02月20日 12:10:56
28楼
回复
muyuyao
2012年02月20日 12:20:53
29楼
至于端子板尺寸,我们辽宁的地方图集《等电位联结施工安装》辽2002D502中有:(1)箱体300X200X120、端子板260X100X4;(2)箱体156X75X50、端子板150X25X4(此端子板图集尺寸有误,比箱子长为206,故改正)。

-------关于局部等电位LEB排的截面尺寸,国标图集上好像根本未做说明!!!

市面上的局部等电位盒,其内部根本见不到截面为25X4的LEB排!!!很多约10X2的!!!

更不要奢望是紫铜排的!!!

建筑电气的材料市场又如此混乱,在很多情况下,即便是遇到高素质的施工人员,也是“巧妇难为无米之炊”!!!无奈啊!!!

我曾经尝试让建设单位、施工单位去订做,但小批量生产的成本非常高,完全不现实!!!
回复
muyuyao
2012年02月20日 12:24:35
30楼
上次审图意见也有提这个尺寸问题,找图集也找不到

---------国标图集02D501-2很不细致,盼望国家尽快修订、完善!!!
回复
我爱喝绿茶
2012年02月20日 13:12:24
31楼
学习学习,挺好。。
回复

相关推荐

APP内打开