【讨论】对当前大部分总等电位联结设计的一点个人看法!
muyuyao
muyuyao Lv.18
2012年02月17日 12:07:20
只看楼主

本帖最后由 muyuyao 于 2013-11-21 10:20 编辑  对当前大部分总等电位联结设计的一点个人看法  目前,大部分设计院出图时,对总等电位、局部等电位设计往往仅在总说明部分简单地提几句,例如说“在电源进户处设总等电位联结端子箱,总等电位做法见02D501-2-11、13页;卫生间做局部等电位联结,做法见02D501-2-6、16页;等电位端子箱距地0.4米;当接地装置的埋设地点距建筑物出入口或人行道小于3米时,建筑物人行道均压带做法详见图集新02D12-2-53”。


本帖最后由 muyuyao 于 2013-11-21 10:20 编辑 



对当前大部分总等电位联结设计的一点个人看法








 目前,大部分设计院出图时,对总等电位、局部等电位设计往往仅在总说明部分简单地提几句,例如说“在电源进户处设总等电位联结端子箱,总等电位做法见02D501-2-11、13页;卫生间做局部等电位联结,做法见02D501-2-6、16页;等电位端子箱距地0.4米;当接地装置的埋设地点距建筑物出入口或人行道小于3米时,建筑物人行道均压带做法详见图集新02D12-2-53”。








 按照以上设计要求,看完图集后你会发现:



1、所指第11页附注第2条说“MEB线截面见具体工程设计”,可设计中往往没有具体要求!!!



2、16页第5条说“卫生间等电位端子板的设置位置应方便检测,其具体做法见第24、32页”,而第24页设备材料表LEB端子板的“型号及规格”栏为空白,都没有端子板的做法。 可见此设计就根本没有交代出总等电位MEB排(MEB线)、局部等电位LEB排(LEB线)的材质、规格、大小,会遗漏相关规定,会造成施工混乱、质量无保证,并给质监站造成监督困难,要求整改则要造成企业浪费,否则会遗留安全隐患、监督失职。








 实际上,设计说明中所指的11、13、6、16页都仅是些联结示例图,仅据此根本无法做好联结,施工时还必须按照图集的整体要求来做。








可见:还不如不提以上具体页次要求。 设计单位应当明确自己的设计责任,不要让施工单位去参见设计图集,应当根据各个工程的具体特点,提供出总等电位联结平面图、系统图、剖面图的设计,且必须交代连接用接地扁钢的规格、MEB箱内MEB端子板(接地母排)的规格和做法、MEB联结线的规格大小。



无该部分图纸时,施工单位完全有权利向建设单位反映,要求设计院出图。 








以上是个人理解,如有不当,欢迎指出或拍砖!!![ 本帖最后由 muyuyao 于 2012-2-17 12:09 编辑 ]

免费打赏
muyuyao
2012年02月17日 22:20:00
12楼
对一栋高层建筑而言,总等电位联结应该是一个立体的完全联结!!!

联结包括从地下室到顶层的建筑物整体结构钢筋、所有进出建筑物的金属管道、建筑物内部的所有金属管道!!!

可是,根据02D501-2图集,仿佛只是在做一层及地下室部位的等电位!!!

对上部建筑结构主筋的联结似乎没有做要求!!!

我认为,这是02D501-2图集的重大缺陷之一!!!
回复
dianqipanli
2012年02月18日 05:56:45
13楼

对不起,厚度有误,老了,记性不好。是4mm.抄上一段住宅楼的电气说明:
六.等电位接地
1.本工程每一电源进线处均做总等电位联结,各个总等电位联结端子板应互相连通,总等电位箱墙内暗装底边距地0.3m。总等电位箱尺寸为300X200X120(宽X高X深);箱内端子板采用紫铜板。
2.
3.
4.
至于端子板尺寸,我们辽宁的地方图集《等电位联结施工安装》辽2002D502中有:(1)箱体300X200X120、端子板260X100X4;(2)箱体156X75X50、端子板150X25X4(此端子板图集尺寸有误,比箱子长为206,故改正)。
回复
aidexianqi
2012年02月18日 16:03:13
14楼
上次审图意见也有提这个尺寸问题,找图集也找不到 ,原来辽宁的地方图集反而有,
回复
muyuyao
2012年02月19日 23:44:07
15楼
总等电位箱尺寸为300X200X120(宽X高X深);

---------设计图纸不应当定箱宽!!!

所给出的300宽没有太多道理!!!

大多数情况下,设计要求300宽只会造成误导!!!甚至会导致安装不规范!!!

箱宽应当根据不同设计所决定的总等电位联结分支扁钢的数量而定!!!

通常扁钢宽40毫米,孔距50毫米,考虑排与箱体之间还有距离要求,故300宽的箱体内排的长度大约260,排上估计只能打出5个间距50毫米、直径10.5毫米的孔,即只能有5个分支回路,这与大多数的设计要求都是有矛盾的!!!

[ 本帖最后由 muyuyao 于 2012-2-19 23:54 编辑 ]
回复
muyuyao
2012年02月20日 00:01:48
16楼
:(1)箱体300X200X120、端子板260X100X4;
-----------估计这是总等电位联结箱及MEB排的尺寸!!!

端子板260长不科学、没有什么依据!!!

截面尺寸100X4,厚度同国标图集要求,但宽度100有点不讲道理!!!较难落实!!!尤其是紫铜板!!!

国标图集02D501-2对MEB排的截面没有要求这么宽!!!好像只要求40宽和50宽!!!

[ 本帖最后由 muyuyao 于 2012-2-20 11:53 编辑 ]
回复
muyuyao
2012年02月20日 00:35:09
17楼
箱体156X75X50、端子板150X25X4(此端子板图集尺寸有误,比箱子长为206,故改正)。

---------这是局部等电位联结盒及LEB排的尺寸!!!

但是,同样非常奇怪:

新02D12图集中也是要求“箱体156X75X50、端子板206X25X4”!!!

难道是“天下图集八大抄,就看你抄得好不好”!!!
回复
dianqipanli
2012年02月20日 04:23:11
18楼

图集上是两排孔,两排之间间距50mm,上下各留25mm。上排6个Φ6.5孔6个;Φ10.5孔4个。
回复
finderboy
2012年02月20日 10:14:46
19楼
规定是死的,人是活的,只是施工单位的执行力度不够而已!
回复
yanlm1010
2012年02月20日 10:21:23
20楼
有一定道理!按照不同工程应具体规定好要求。但是图集该引用的还要引用,否则不同的人设计风格不同,设计的图纸各有千秋 对施工还是会带来不方便!
回复
无影
2012年02月20日 10:53:11
21楼
我是完全赞同楼主的观点的,其实这些常规做法,设计过程中也只是第一次比较麻烦,其实完全可以做成通用图来的。可以进一步明确规范、图集和设计人员的要求,避免施工单位施工的迷惑或者钻空子。同时,又有多少设计人员平时认真看过图集的?尤其是新近几年工作的设计师们。
回复