本帖最后由 muyuyao 于 2013-11-21 10:20 编辑 对当前大部分总等电位联结设计的一点个人看法 目前,大部分设计院出图时,对总等电位、局部等电位设计往往仅在总说明部分简单地提几句,例如说“在电源进户处设总等电位联结端子箱,总等电位做法见02D501-2-11、13页;卫生间做局部等电位联结,做法见02D501-2-6、16页;等电位端子箱距地0.4米;当接地装置的埋设地点距建筑物出入口或人行道小于3米时,建筑物人行道均压带做法详见图集新02D12-2-53”。
本帖最后由 muyuyao 于 2013-11-21 10:20 编辑
对当前大部分总等电位联结设计的一点个人看法
目前,大部分设计院出图时,对总等电位、局部等电位设计往往仅在总说明部分简单地提几句,例如说“在电源进户处设总等电位联结端子箱,总等电位做法见02D501-2-11、13页;卫生间做局部等电位联结,做法见02D501-2-6、16页;等电位端子箱距地0.4米;当接地装置的埋设地点距建筑物出入口或人行道小于3米时,建筑物人行道均压带做法详见图集新02D12-2-53”。
按照以上设计要求,看完图集后你会发现:
1、所指第11页附注第2条说“MEB线截面见具体工程设计”,可设计中往往没有具体要求!!!
2、16页第5条说“卫生间等电位端子板的设置位置应方便检测,其具体做法见第24、32页”,而第24页设备材料表LEB端子板的“型号及规格”栏为空白,都没有端子板的做法。 可见此设计就根本没有交代出总等电位MEB排(MEB线)、局部等电位LEB排(LEB线)的材质、规格、大小,会遗漏相关规定,会造成施工混乱、质量无保证,并给质监站造成监督困难,要求整改则要造成企业浪费,否则会遗留安全隐患、监督失职。
实际上,设计说明中所指的11、13、6、16页都仅是些联结示例图,仅据此根本无法做好联结,施工时还必须按照图集的整体要求来做。
可见:还不如不提以上具体页次要求。 设计单位应当明确自己的设计责任,不要让施工单位去参见设计图集,应当根据各个工程的具体特点,提供出总等电位联结平面图、系统图、剖面图的设计,且必须交代连接用接地扁钢的规格、MEB箱内MEB端子板(接地母排)的规格和做法、MEB联结线的规格大小。
无该部分图纸时,施工单位完全有权利向建设单位反映,要求设计院出图。
以上是个人理解,如有不当,欢迎指出或拍砖!!![ 本帖最后由 muyuyao 于 2012-2-17 12:09 编辑 ]