有一施工工地反应室外埋地U-PVC双壁波纹管在施工阶段就很多都被施工车辆碾压变形了,管道覆土》700mm,管道环刚度8KN/m,请大家分析一下是什么原因造成的,管道供应商说需要在外包混凝土,而且是行规,请教有没有 这种说法和做法。

有一施工工地反应室外埋地U-PVC双壁波纹管在施工阶段就很多都被施工车辆碾压变形了,管道覆土》700mm,管道环刚度8KN/m,请大家分析一下是什么原因造成的,管道供应商说需要在外包混凝土,而且是行规,请教有没有 这种说法和做法。
免费打赏
jakeoo00
2012年02月20日 17:15:33
2楼
包混凝土有什么用,主要问题应该出在回填土的夯实问题及两侧超挖不足上,夯实度不够或两侧超挖不够就形不成受力结构,致使上部压力过多由管道承受了