某建筑拟选用补气式卧式气压给水设备给水方式,已知给水系统最大小时用水量为5.2L/s,设计最小工作压力250kpa(表压),最大工作压力450kpa(表压)。求气压罐的总容积至少需要多少? A 0.81 ; B 1.46 ; C 2.92 ; D 2.33 。 C为正确答案。
某建筑拟选用补气式卧式气压给水设备给水方式,已知给水系统最大小时用水量为5.2L/s,设计最小工作压力250kpa(表压),最大工作压力450kpa(表压)。求气压罐的总容积至少需要多少?
A 0.81 ; B 1.46 ; C 2.92 ; D 2.33 。
C为正确答案。
2楼
看《注册工业设备工程师专业手册——建筑给水排水工程》第91页,或256页的例题1.9
回复
3楼
没有该书!
请上传下答案.多谢!
回复
4楼
套公式
回复
5楼
我觉得套用公式算出的数值太大,与实际不符
回复
6楼
qb=5.2L/S*1.2=6.24L/S=22.464m3/h
vq2=1.15*22.464/4*7=0.923m3
ab=25+10/45+10=0.64
Vq=1.1*0.923/1-0.64=2.82????
回复
7楼
qb=5.2L/S*1.2=6.24L/S=22.464m3/h
vq2=1.0*22.464/4*8=0.702m3 (因为考虑最小,所以αa选1.0,nq选8次)
αb=P1/P2=0.35/0.55=0.64
Vq=1.05*0.702/1-0.64=2.05
答案有问题
回复
8楼
qb=5.2L/S*1.2=6.24L/S=22.464m3/h
vq2=1.0*22.464/4*8=0.702m3 (因为考虑最小,所以αa选1.0,nq选8次)
αb=P1/P2=0.35/0.55=0.64
Vq=1.25*0.702/1-0.64=2.58(补气卧式:β=1.25)
回复