若有地下三层,而每层都设有卫生间,排水问题该怎么办呢?

若有地下三层,而每层都设有卫生间,排水问题该怎么办呢?
liangfp
2004年02月06日 09:27:33
2楼
将污水排到负三层设集水坑,然后用泵排出。
回复
润柔
2004年02月06日 09:32:47
3楼
同意
回复
shirlen
2004年02月06日 09:36:36
4楼
集水坑该怎么做呢?池盖怎样才做到密闭?
将来里面的污泥该怎么办?
回复
waterismoney
2004年02月06日 09:51:49
5楼
用潜水泵(防爆电机),可加自来水冲洗管,密闭盖板(橡胶衬里),通气管至高空排放!
另注:管理不善则有可能整层地下室不能使用(强烈的下水道气味),现在很少有楼盘这么做了!
回复
shirlen
2004年02月06日 10:06:36
6楼
地下一二层是商场,三层是机械停车库啊,
很多也有在地下设餐饮的,不知道有没有问题。
像上海美罗城,港汇广场等
回复
liangfp
2004年02月06日 10:16:36
7楼
地下设餐饮的需设隔油池
回复
hzc2004
2004年02月07日 22:27:16
8楼
集水坑做在结构底板上,设置专用通气管通至室外高空,排污泵要选用防堵塞泵,各个排水器具上的水封一定要做好。另外集水坑要设置在设备房内,最好有单独的一个房间,此房间要加强通风换气。
回复
zzg1880
2004年02月08日 00:37:28
9楼
按照以上同行讲的设计,没什么问题的。
回复
shirlen
2004年02月08日 16:05:33
10楼
谢谢各位!
回复
海啸
2004年02月08日 16:16:52
11楼
参考,国标01S305污水池的做法