10KV开关的联络开关设置问题
dangguojingy
dangguojingy Lv.12
2012年02月16日 15:45:26
只看楼主

有两个问题请教大家哈,1,这个联络开关是不是放在所谓的联络柜中呢,貌似蛮大的吧2,这个开关是不是既可以自动闭合也可手动闭合?怎么选择闭合方式啊。请不吝赐教

有两个问题请教大家哈,
1,这个联络开关是不是放在所谓的联络柜中呢,貌似蛮大的吧
2,这个开关是不是既可以自动闭合也可手动闭合?怎么选择闭合方式啊。
请不吝赐教

捕获.PNG

lingxuct
2012年02月16日 16:34:25
2楼
联络开关与接线方式有关,用铜排(母线)连接的叫“母联”,其他用电缆连接的叫普通联络开关。

母联肯定是电流大,电缆的电流有限。

联络开关可以做BZT(备用电源自动投切),也可以手动操作。

具有BZT功能的联络开关,需要有二次线和继电器(及进线电源开关的辅助触点)组成的控制逻辑(对故障跳闸有闭锁功能)。
回复
dangguojingy
2012年02月16日 16:52:11
3楼
谢区管:
1,10kv开关站里面的联络开关肯定是母联啦,放在联络柜中,一个联络柜就够了吧?
2,假设联络开关既设自切又设手动。假设一路断电,联络开关又听谁的指令呢?是逻辑控制单元使其自切,还是等待人区手动操作?如果等待人的手动操作,岂不是很耽误时间?万一值班人员在拉肚子。。。。
回复
dangguojingy
2012年02月17日 10:47:35
4楼
我的问题太弱了吧。。
回复
imfocus
2012年02月17日 11:43:28
5楼
这要看你站的运行方式了,如一用一备还是双母分段运行。
联络柜应该在加个隔离柜
两段建议分对立面布置,隔离柜和联络柜分置在两段。这样可避免联络柜大故障导致两段都送不出的状况。
还有这些柜都是统一大小的,不要看到系统图联络开关画的大就认为联络柜大!
回复
lingxuct
2012年02月17日 11:45:17
6楼

10KV母联柜,现在一般还有一个(母线提升)隔离柜,在操作上,有一个“手动/自动”切换开关,一般打在自动上,一段低电压时,母联会跳进线,由跳开进线的断路器辅助接点合母联(断路器)。
回复
dangguojingy
2012年02月17日 11:53:33
7楼

谢谢啊,不过还是不很理解为什么隔壁柜可以避免两端都不能送电。。。
回复
dangguojingy
2012年02月17日 12:14:06
8楼

谢谢区管,原来母联“自动/手动”是可选择的,且一般选自动挡。
回复