箱式变电站变压器保护
梦回舟行
梦回舟行 Lv.12
2006年09月16日 17:13:13
来自于变压器
只看楼主

我公司接到一批箱式变电站项目,业主方要求配置简单,且不要求设计高压室,价格也低。现在的问题是不设高压室,对于变压器如何做到保护?我的初步方案是在变压器上口设变压器保护用熔断器和避雷器,请教各位此钟方案可行性怎样,还有没有更好的方案!望各位帮帮小弟!

我公司接到一批箱式变电站项目,业主方要求配置简单,且不要求设计高压室,价格也低。
现在的问题是不设高压室,对于变压器如何做到保护?
我的初步方案是在变压器上口设变压器保护用熔断器和避雷器,请教各位此钟方案可行性怎样,还有没有更好的方案!
望各位帮帮小弟!
71973f905965d3e2f9e1.zip
0 B
立即下载
免费打赏
lyq13703983100
2006年09月17日 10:38:13
2楼
我遵循设计手册!
回复
zhengfeng.
2006年10月12日 07:36:35
3楼


好东西,谢谢啊
回复
zzhspeed
2006年10月12日 11:25:20
4楼
变压器前端装置还是要放在高压柜里的嘛,想不要高压室这样好像不好哦。
实在不行就从箱变反馈一路信号回高压开闭所,在开闭所里保护,看看成不