我公司接到一批箱式变电站项目,业主方要求配置简单,且不要求设计高压室,价格也低。现在的问题是不设高压室,对于变压器如何做到保护?我的初步方案是在变压器上口设变压器保护用熔断器和避雷器,请教各位此钟方案可行性怎样,还有没有更好的方案!望各位帮帮小弟!
现在的问题是不设高压室,对于变压器如何做到保护?
我的初步方案是在变压器上口设变压器保护用熔断器和避雷器,请教各位此钟方案可行性怎样,还有没有更好的方案!
望各位帮帮小弟!
我公司接到一批箱式变电站项目,业主方要求配置简单,且不要求设计高压室,价格也低。现在的问题是不设高压室,对于变压器如何做到保护?我的初步方案是在变压器上口设变压器保护用熔断器和避雷器,请教各位此钟方案可行性怎样,还有没有更好的方案!望各位帮帮小弟!