10kv开关柜的电缆连接过程中,由于电缆比较多,电缆的B相和C相铜排接触,这个可以吗?有没有相关的标准。另外,加热缩管的标准为多少,加绝缘板的间距又为多少,请大家帮忙一下

10kv开关柜的电缆连接过程中,由于电缆比较多,电缆的B相和C相铜排接触,这个可以吗?有没有相关的标准。
另外,加热缩管的标准为多少,加绝缘板的间距又为多少,请大家帮忙一下
f038773d9207a98d9cd0.rar
423 KB
立即下载
免费打赏
ljphb
2012年02月18日 20:11:08
12楼
胆子大,这也敢.
回复
xxr13013231860
2012年02月19日 13:05:20
13楼
临时用哈也将就,但时间不能太长哈
回复
xiech123
2012年02月21日 09:29:06
14楼
很危险的啊呵呵
回复
hwc_wy
2012年02月22日 09:29:28
15楼
上面说的都不错,发热,震动,爬电举例等等因素,还有为了增大电气间隙和爬电距离而加的绝缘板要与带电导体及导电体保持最小不低于30mm的
回复
myxcd1
2012年02月22日 20:33:09
16楼
不可以的,楼上的分析都很精辟,电不是开玩笑的东西,出事都是出大事的,还是按照规范保险一点的要紧。
回复
baohaizwl
2012年02月23日 09:08:38
17楼
绝对不行,要考虑多方面电气要求。
回复
顽童
2012年02月23日 14:16:10
18楼

看见问这个问题 ,我就在想你是搞电工的没 ,或者读个高中没,这个问题告诉你也是害了你 ,最最最基本的问题都不清楚 ,我建议你真的不要做电工。真的 没别的意思 。
回复
qxy6404
2012年02月23日 22:38:07
19楼
要根据电压的等级来确定的,具体的要安规范要求的。从图上看这个开关柜的设计是有问题的。