【请问】开关柜内的电缆的B相和C相铜排可以接触吗
ttlsj
ttlsj Lv.2
2012年02月16日 12:21:36
只看楼主

10kv开关柜的电缆连接过程中,由于电缆比较多,电缆的B相和C相铜排接触,这个可以吗?有没有相关的标准。另外,加热缩管的标准为多少,加绝缘板的间距又为多少,请大家帮忙一下

10kv开关柜的电缆连接过程中,由于电缆比较多,电缆的B相和C相铜排接触,这个可以吗?有没有相关的标准。
另外,加热缩管的标准为多少,加绝缘板的间距又为多少,请大家帮忙一下
f038773d9207a98d9cd0.rar
423 KB
立即下载
免费打赏
netling
2012年02月17日 11:23:55
2楼
三相电源之间的电压是10KV,相角差120度,你两相接触了,直接就短路了,属于短路中的两相短路,短路电流仅次于三相短路,非常危险
回复
hiker1983
2012年02月17日 13:06:19
3楼
从图上看,只是B相是铜排啊,A与C相是电缆呀。应该可以吧,电缆就是绝缘的啊,三芯电缆都是这样啊,不过就不知道电缆绝缘性能怎么样了。这个得查下。
回复
xfddffj123
2012年02月17日 14:11:07
4楼

就是绝缘性能好,时间长了也会爬电
回复
mente521
2012年02月17日 14:22:45
5楼
非常危险!送电使用过程中电缆会有震动,时间长啦会磨破的。正常10KV安全距离应该是125mm,高压母排很少能看见做热缩管的,我们以前如果有不同相电缆接触时采用中间垫上电缆皮子的办法,很少有电缆和母排直接接触的!!!
回复
d00154615
2012年02月17日 14:25:25
6楼
光考虑发热就不行咯
回复
lingxuct
2012年02月17日 15:35:18
7楼
电缆B相引线(有主绝缘层)能碰C相母排吗?

回答是否定的:绝对不行!

高压柜内主母线只能由绝缘子支撑,不能与其他非导电物相碰。主母线的耐压试验电压远高于电缆,你把电缆引线碰在一起,母线耐压如何打?

如果不考虑耐压试验,电缆引线下部有接地的屏蔽层,母线碰触处到接地屏蔽层一段距离的表面是爬电路径,让主母线与电缆屏蔽层之间爬电?这不行吧?

“加绝缘板的间距又为多少”,绝缘板(有保证不会打穿的厚度)单面一边导电物碰触处至边缘(10KV电压等级)最小距离50mm吧?(主母线与电缆引线之间夹一块绝缘板,规范上也没有这种做法的)

“加绝缘套管”套在主母线上(套管外挤着电缆引线)?这种方法在高压上不行!

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2012-2-17 15:43 编辑 ]
回复
hongbo5588
2012年02月18日 11:03:49
8楼
绝对不允许的,一定要分开。
回复
hy514680456
2012年02月18日 11:30:32
9楼
呵呵 学习咯 都说不可以 那就是不可以 唉 我以前接这东西都没有注意这么多
回复
xanuoqi
2012年02月18日 12:08:30
10楼
太危险了!!!!
回复
zzaq6789
2012年02月18日 16:01:27
11楼
最好分开点,和利于安全
回复