先有两个学校里的单体 图书馆和宿舍楼 图书馆按规范我上了火灾报警系统 而宿舍楼没有 这样有意个问题就是 宿舍楼里的消火栓按钮是否要在图书馆的消防控制室里显示呢当然宿舍楼的按钮我只做了直接起泵的信号线到泵房里 谢谢各位了
先有两个学校里的单体 图书馆和宿舍楼 图书馆按规范我上了火灾报警系统 而宿舍楼没有 这样有意个问题就是 宿舍楼里的消火栓按钮是否要在图书馆的消防控制室里显示呢
当然宿舍楼的按钮我只做了直接起泵的信号线到泵房里
谢谢各位了
2楼
属是探测部件,应该要显示
回复
3楼
不用,如果宿舍里只有消火栓系统的话,消火栓按钮只连启动泵的线和消火栓内指示灯的电源线
回复
4楼
回二楼 宿舍楼是单独的单体 它没有做火灾自动报警 应该不属于探测部位吧
回复
5楼
消防水泵房是一个吧。那么在图书馆的消防控制室里肯定能显示水泵的运行情况了。
回复
6楼
泵房是一个的 但是泵房的运行情况是能在消防控制室显示的 这和宿舍楼的按钮在消防控制室显示好像没有联系吧
泵房我是放了控制和显示线到控制室的
回复
7楼
各位指点阿
回复
8楼
楼主的问题只是宿舍的消防按钮地址用不用在图书馆控制室显示的问题,如果宿舍只是消防栓的话,不用显示地址,因为它还没达到防火规范的深度要求,当然,泵启动后的信号反馈还是要的,就是说穿4根线就可以了
回复
9楼
有什么依据吗??