关于阳台栏杆装修抄水平线以及泛水的问题
lingfenyx
lingfenyx Lv.6
2012年02月15日 21:47:25
只看楼主

请教如下几个问题:第一:装修阶段装阳台栏杆时需要施工员抄一米的水平线吗?第二:阳台的泛水通常是怎么做的,是直接从板面起来10公分,还是抄个水平线?第三:正规的施工流程中,是否先按阳台栏杆,再做泛水,最后在拆外架,或者是在阳台栏杆安好之后边拆外架边做泛水?以上三个问题在格纹所在的项目中是什么样的流程,什么样的做法,望大家各抒己见。

请教如下几个问题:第一:装修阶段装阳台栏杆时需要施工员抄一米的水平线吗?
第二:阳台的泛水通常是怎么做的,是直接从板面起来10公分,还是抄个水平线?
第三:正规的施工流程中,是否先按阳台栏杆,再做泛水,最后在拆外架,或者是在阳台栏杆安好之后边拆外架边做泛水?
以上三个问题在格纹所在的项目中是什么样的流程,什么样的做法,望大家各抒己见。
免费打赏
zy19840329
2012年02月16日 14:13:50
2楼
1、装修栏杆肯定要超一米线。
2、泛水一般从板面泛起200mm,且要 抄水平线。
3、现在一般在浇筑结构砼的时候将泛水同时完成,再装修的时候安装栏杆。至于栏杆和泛水的施工与否与外架拆除不搭界,施工都互不影响。
回复
cad1538589082
2012年02月16日 14:26:57
3楼
1.在没有已成型的水平参照点的情况下,最好抄个平线
2.同上
3.从成品保护的情况出发,还是拆除外架后再做泛水,装护栏吧
回复
aaa0197
2012年02月16日 15:39:41
4楼
应该抄水平线的,从板面做起来10公分也可以。
回复
xzxf8279
2012年02月16日 16:19:55
5楼
我考虑先
回复
lingfenyx
2012年02月16日 22:01:08
6楼
如果外架拆除了,那装栏杆存在很大的安全隐患,至于泛水应该是在栏杆装完了再浇筑吧!
回复
莯雨聽风
2012年02月16日 23:17:48
7楼
首先,栏杆肯定是在外架在的时候装的,油漆及安装施工不可能在内侧可以都做到位;其次,泛水也有的行话叫栏杆反口,就算结构跟楼面砼施工了也需要建筑抹灰收口的,所以肯定是在栏杆安装后一次性将立杆收口完成的;至于外架对于这两样的用处就是收泛水靠外立面的泥水收口、栏杆立杆泥水收口、栏杆外立面部分油漆打磨及涂抹收口。
回复
zj-1210
2012年02月17日 07:56:01
8楼
1、肯定要抄一米线。
2、泛水一般从板面泛起200mm。
3、一般在浇筑结构砼的时候将泛水同步完成,装修的时候再安装栏杆。
外架拆除与栏杆和泛水的施工互不影响。
回复
zhangyancheng2258
2012年02月17日 10:56:46
9楼
阳台栏杆装修抄水平线不需要放线的
回复
zhangyancheng2258
2012年02月17日 11:00:50
10楼
泛水不是在屋面上吗?我咋没有听过阳台上有泛水的,
回复
cgh0101
2012年02月17日 11:02:24
11楼
看你阳台的大小而定