如图(图片需放大查看),求助.二楼砖墙:高3.2米,长4.2米,厚0.18米.三楼没砖墙.初步方案:在梁下底面画水平线,隔0.5米开一个长0.5米窗口,窗口内用直径0.18米的螺纹钢支撑,支撑牢固后拆出浇梁位置,放好扎箍,穿入4根直径0.18米的螺纹钢,焊接绑好后浇筑制梁(梁高与宽为0.4米.扎箍间距0.15米),硬化后再拆除墙体.请专家指点.[ 本帖最后由 fjshlsm 于 2012-2-15 20:12 编辑
如图(图片需放大查看),求助.
二楼砖墙:高3.2米,长4.2米,厚0.18米.三楼没砖墙.
初步方案:在梁下底面画水平线,隔0.5米开一个长0.5米窗口,窗口内用直径0.18米的螺纹钢支撑,支撑牢固后拆出浇梁位置,放好扎箍,穿入4根直径0.18米的螺纹钢,焊接绑好后浇筑制梁(梁高与宽为0.4米.扎箍间距0.15米),硬化后再拆除墙体.
请专家指点.
[
本帖最后由 fjshlsm 于 2012-2-15 20:12 编辑 ]
2楼
建议采用两侧加梁设钢托加固。你所提供的办法施工质量没法保证。
两侧梁可用200X500,4根22的就差不多。。。
另外,震区的如此改造是不合理的。。。
回复
3楼
谢谢版主,我这不是震区.
请求版主或各位高工说细指点,力求方案最好,最方便施工.
回复
4楼
墙两侧板底2根30#槽钢对夹,用2排穿墙螺栓拧紧@300,槽钢底用50*5短角钢焊接@500,A和B支点用角钢包成钢柱形式加固,还有A和B点的基础必须加固,否则房子要开裂的
回复
5楼
两根次梁现临时支撑一下,待槽钢安装完毕后把下部钢筋焊接在槽钢上(上部钢筋应该不用切断)
回复
6楼
这样做墙的抗剪承载力是不够的,在A、B处要用柱子,C处悬挑就好。ABC处用梁,在B处的梁上部要多配钢筋……请问楼主的楼面准备现浇还是用预制的?这样才可以好设计梁和柱子?
回复
7楼
量上面的钢筋并不需要太大 只是墙体怎么满足?
回复
8楼
二楼三楼楼板都已做好,现在是要拆第一层的墙体
回复
9楼
危险动作,施工时要千万小心
回复
10楼
处理过类似要求的工程,提几个意见:
1、不要认为这是简单的事,砌体结构拿掉一整面墙不关是考虑上层楼层承载的问题,抗震区需要复核两方向承载的问题,不过看原平面此墙也不通长,只是加大其他墙的抗剪承载力分配。
2、A、B位置必需设柱,B~C位置不必加梁。
3、加柱必须从基础一直做上来,不能在地坪位置承载。
4、可以考虑钢结构加梁,12的工字钢也许要好于400的梁,但是应经过验算。
5、待拆墙相邻位置的墙应采用挂钢丝网片抹高强砂浆方式。
最理想的办法是说服你的家人,不要想着拆墙,其实拆了以后过几天又觉得房子哪里不对劲了!
回复
11楼
施工方案:A、B二处设钢筋砼柱,柱下设加宽的基础,柱上设二根钢筋砼梁,墙打孔穿12工字钢将一层墙顶紧,把二根梁连接成一体。绑二根梁的钢筋(钢筋要经计算),浇C30砼,待砼强度达到100%后,拆除一层墙体,一层墙梁抹灰。
回复