10kv供电系统电流互感器应该采用两组,图纸表示应该是两排,一排有3个,但一设计院设计的图纸进线柜电流互感器用了下图的表示方法,是什么意思呢?请高手帮忙解答!
10kv供电系统电流互感器应该采用两组,图纸表示应该是两排,一排有3个,但一设计院设计的图纸进线柜电流互感器用了下图的表示方法,是什么意思呢?请高手帮忙解答!
13楼
“配电线路1的A相与配电线路2的B相发生短路”,配电线路设计出问题,二条线路怎么发生距离为0的后果?
通常一个地方只用一个电源,有双电源时也要有相应的措施。
回复
14楼
8楼说的应该是异地两点接地,造成相间短路。
回复
15楼
很奇怪,一般要求进线采用3CT,馈线回路可以采用2CT。为什么反过来了?
回复
16楼
很奇怪,一般要求进线采用3CT,馈线回路可以采用2CT。为什么反过来了?
回复
17楼
是两只双绕组的
回复
18楼
上图进线柜--俩抽屉单元:一组PT电压互感器2个不接地。一组CT电流互感器2个。
下图那个不是一般出线柜,已经特殊要求了,一般就俩CT。常规保护都可以做到了。
回复
19楼
回复
20楼
学习了 感谢大家分享
回复
21楼
这涉及到电流互感器的接线方式知识点
看书或上网找这方面的知识就会明白了
工厂除了进线柜,一般的出线柜都是用这种不完全星形连接的方式(因为可以少用一台电流互感器,省钱啊)
回复