10kv供电系统电流互感器应该采用两组,图纸表示应该是两排,一排有3个,但一设计院设计的图纸进线柜电流互感器用了下图的表示方法,是什么意思呢?请高手帮忙解答!

10kv供电系统电流互感器应该采用两组,图纸表示应该是两排,一排有3个,但一设计院设计的图纸进线柜电流互感器用了下图的表示方法,是什么意思呢?请高手帮忙解答!

shjo.jpg

免费打赏
海法马卡比
2012年02月15日 13:59:46
2楼
一排两个,只测A、C相。B相电流可以计算出来。
回复
liuliuyanyan6688
2012年02月15日 14:10:40
3楼
再请问图上的符号都代表什么意思呢??
回复
liuliuyanyan6688
2012年02月15日 14:21:20
4楼
为什么一般出线柜都需要A、B、C 3个电流互感器呢???
回复
电隐
2012年02月15日 15:07:21
5楼
不用三个电流互感器,一般小型变电所的的进线柜,出线柜用A、C两相两个电流互感器就可以了。
回复
jodfen
2012年02月15日 15:30:17
6楼
坐等高手详细解答
回复
lingxuct
2012年02月15日 16:28:09
7楼
一楼图片:三相三线系统装二相电流互感器,带电压互感器、过电压保护和带电显示。

三楼图片:三相三线系统装三相电流互感器,带接地刀闸、过电压保护和带电显示。
回复
wensummer1980
2012年02月16日 08:51:26
8楼
采用A、C相两组电流互感器比较经济,在一般配电所使用。
当发生两项短路时如AB、AC、BC;三项短路ABC。A、C相的可以采集到电流跳闸。所以B省掉,比较经济。
但也有缺点:配电线路1的A相与配电线路2的B相发生短路,则配电线路1跳闸;而配电线路2不能跳闸,因配电线路2的B相没有电流互感器。
回复
pan_white
2012年02月16日 18:38:41
9楼
同意7、8楼的说法,建议新手找本柜内二次接线的书或继电保护的书来提高一下。