事故现场为ABB成套设备电容补偿柜,因补偿电容损坏,在补偿的瞬间短路,造成熔断丝爆裂,掉入下端的熔断丝放电。损失:6个160A熔断丝;2个630A主熔断丝,1个100A交流接触器,1个补偿电容,柜门掉漆。
事故现场为ABB成套设备电容补偿柜,因补偿电容损坏,在补偿的瞬间短路,造成熔断丝爆裂,掉入下端的熔断丝放电。损失:6个160A熔断丝;2个630A主熔断丝,1个100A交流接触器,1个补偿电容,柜门掉漆。
22楼
回复
23楼
类似事故我也遇到过,
回复
24楼
正在刻苦学习中。。
回复
25楼
国产电容柜爆成那样倒见过,像ABB的搞成这样的没见过,是不是ABB原装啊。
回复
26楼
回复
27楼
白色的东西感觉是缺相保护,个人觉得因为某个熔断器因为某种原因熔断后不易觉察,造成电容投入不平衡!
回复
28楼
建议检查电路板故障
回复
29楼
受教了!
回复
30楼
ABB电容补偿柜就是不好用,不应该采用熔断器,见过好几次ABB的电容补偿柜因熔断器发生损坏电盘的情况
回复
31楼
那接触器不像ABB的啊!
回复