【分析】ABB成套设备补偿电容损坏,熔断丝爆裂
电气唐
电气唐 Lv.12
2012年02月15日 11:58:49
只看楼主

事故现场为ABB成套设备电容补偿柜,因补偿电容损坏,在补偿的瞬间短路,造成熔断丝爆裂,掉入下端的熔断丝放电。损失:6个160A熔断丝;2个630A主熔断丝,1个100A交流接触器,1个补偿电容,柜门掉漆。

事故现场为ABB成套设备电容补偿柜,因补偿电容损坏,在补偿的瞬间短路,造成熔断丝爆裂,掉入下端的熔断丝放电。损失:6个160A熔断丝;2个630A主熔断丝,1个100A交流接触器,1个补偿电容,柜门掉漆。

1.JPG


2.JPG


3.JPG


4.JPG


5.JPG


6.JPG


7.JPG

免费打赏
ziruisu
2012年02月22日 11:13:17
22楼
回复
yzh789
2012年02月22日 11:41:56
23楼
类似事故我也遇到过,
回复
w33233w
2012年02月22日 16:23:54
24楼
正在刻苦学习中。。
回复
chengyonxiang
2012年02月22日 16:51:31
25楼
国产电容柜爆成那样倒见过,像ABB的搞成这样的没见过,是不是ABB原装啊。
回复
zsh340
2012年02月23日 09:16:14
26楼
回复
chpp_8
2012年02月23日 09:57:42
27楼
白色的东西感觉是缺相保护,个人觉得因为某个熔断器因为某种原因熔断后不易觉察,造成电容投入不平衡!
回复
qq119829
2012年02月23日 09:58:36
28楼
建议检查电路板故障
回复
wtyvip
2012年02月23日 11:20:04
29楼

受教了!
回复
wangfatingg
2012年02月23日 19:46:48
30楼
ABB电容补偿柜就是不好用,不应该采用熔断器,见过好几次ABB的电容补偿柜因熔断器发生损坏电盘的情况
回复
cdj23983
2012年02月24日 08:23:41
31楼
那接触器不像ABB的啊!
回复