【分析】ABB成套设备补偿电容损坏,熔断丝爆裂
电气唐
电气唐 Lv.12
2012年02月15日 11:58:49
只看楼主

事故现场为ABB成套设备电容补偿柜,因补偿电容损坏,在补偿的瞬间短路,造成熔断丝爆裂,掉入下端的熔断丝放电。损失:6个160A熔断丝;2个630A主熔断丝,1个100A交流接触器,1个补偿电容,柜门掉漆。

事故现场为ABB成套设备电容补偿柜,因补偿电容损坏,在补偿的瞬间短路,造成熔断丝爆裂,掉入下端的熔断丝放电。损失:6个160A熔断丝;2个630A主熔断丝,1个100A交流接触器,1个补偿电容,柜门掉漆。

1.JPG


2.JPG


3.JPG


4.JPG


5.JPG


6.JPG


7.JPG

免费打赏
zhj201112
2012年02月17日 22:39:12
12楼
这个要说是电容器短路造成的,可是从图上看电容器,不像是的呀
从图上看160A保险损坏的样子,个人分析认为:
一、是不是保险座上的线松掉,楼主没有发现,没有及时处理,把160的保险烧坏造成短路,把630的保险也烧掉了
二、我也同意11楼的看法---有可能是谐波引起的
回复
why25252111
2012年02月18日 08:39:49
13楼
怎么看也不像ABB的产品?
回复
zhengyi2525
2012年02月18日 09:00:00
14楼
回复
sxcxd206
2012年02月18日 18:29:03
15楼
abb哪个制造厂?本人也从abb出来的,图片产品看着不像abb(原装)哦!
回复
swzjwzyq163
2012年02月18日 20:07:09
16楼
个人看法,NT0熔断器炸了 产品 质量有问题吧!(安装熔断体时是否卡牢固,U型弹簧掉了)线路发热导致 熔断器熔断体在很高温度下运行,与接触面脱离,从第2张图上看出B相熔断体倾斜于A 相········相间短路NT0熔断器炸裂
回复
htgryxgs
2012年02月19日 18:39:21
17楼
好大的短路电流,真危险,是电容绝缘损坏,造成的?
回复
niewq
2012年02月19日 21:58:32
18楼
保险丝炸开了,掉下来的东西又造成的短路?保险丝不该炸
回复
dv100
2012年02月20日 08:52:06
19楼
估计是ABB的电容器,国内厂家组装的吧,楼主请说清楚。
回复
chavey
2012年02月20日 09:54:46
20楼
我也觉得是短路电流过大!
回复
always-trying
2012年02月20日 10:15:40
21楼
为什么总是在设计上找问题呢?每次跟业主打交道,都要让设计包各种纰漏,神马?