【分析】ABB成套设备补偿电容损坏,熔断丝爆裂
电气唐
电气唐 Lv.12
2012年02月15日 11:58:49
只看楼主

事故现场为ABB成套设备电容补偿柜,因补偿电容损坏,在补偿的瞬间短路,造成熔断丝爆裂,掉入下端的熔断丝放电。损失:6个160A熔断丝;2个630A主熔断丝,1个100A交流接触器,1个补偿电容,柜门掉漆。

事故现场为ABB成套设备电容补偿柜,因补偿电容损坏,在补偿的瞬间短路,造成熔断丝爆裂,掉入下端的熔断丝放电。损失:6个160A熔断丝;2个630A主熔断丝,1个100A交流接触器,1个补偿电容,柜门掉漆。

1.JPG


2.JPG


3.JPG


4.JPG


5.JPG


6.JPG


7.JPG

免费打赏
lingxuct
2012年02月15日 13:03:13
2楼
RTO类熔断器芯是不会掉熔丝的,一楼说法不成立!
回复
电气唐
2012年02月15日 15:06:01
3楼
熔丝不掉,熔断器爆裂附带的金属配件脱落造成的,还会飞溅。
回复
sydl18
2012年02月15日 16:08:56
4楼
是先 电容器损坏 导致 熔管爆裂 ,然后掉落过程中引起其他设备短路损坏吗?
没有见过这种熔断器会掉落的,最多损坏击穿吧
回复
lingxuct
2012年02月15日 16:21:04
5楼

熔芯内有石英砂,具有很好的灭弧作用,在1000V电压以下的极限分断能力不低于20KA,怎么会爆裂?

除非你们用错了,极限分断能力只有20KA,回路短路电流大大超过20KA了!!!

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2012-2-15 16:22 编辑 ]
回复
电气唐
2012年02月15日 16:24:13
6楼
我08年还遇到过也是熔断器上端爆了后飞到上端母排引起主开关(3200A)跳闸事故。

呵呵,你们看了图片有何分析也可告知,谢谢!
回复
姜振祥
2012年02月16日 08:53:51
7楼
第一张图片中的接触器的右侧 那个两个白色的是什么元器件啊 起什么作用的。
另外你的故障点照片不清楚啊 适当的放大一下啊 得从故障点分析故障的原因啊。
回复
wysh
2012年02月16日 10:53:46
8楼
进口品牌也是浮云,呵呵
回复
pks210
2012年02月17日 11:01:06
9楼
绝缘击穿,短路所致造成爆裂。
回复
mqli2004
2012年02月17日 16:32:13
10楼
楼主把有关参数上传一下,
感觉一般过负荷和短路不应该出现如此严重后果。
回复
nthszhg
2012年02月17日 20:42:07
11楼
不知此用户有无变频器、中频炉之类设备,如有可能是谐波引起的,建议测下谐波,根据谐波次数加装电抗器或能解决。
回复

相关推荐