事故现场为ABB成套设备电容补偿柜,因补偿电容损坏,在补偿的瞬间短路,造成熔断丝爆裂,掉入下端的熔断丝放电。损失:6个160A熔断丝;2个630A主熔断丝,1个100A交流接触器,1个补偿电容,柜门掉漆。
事故现场为ABB成套设备电容补偿柜,因补偿电容损坏,在补偿的瞬间短路,造成熔断丝爆裂,掉入下端的熔断丝放电。损失:6个160A熔断丝;2个630A主熔断丝,1个100A交流接触器,1个补偿电容,柜门掉漆。
2楼
RTO类熔断器芯是不会掉熔丝的,一楼说法不成立!
回复
3楼
熔丝不掉,熔断器爆裂附带的金属配件脱落造成的,还会飞溅。
回复
4楼
是先 电容器损坏 导致 熔管爆裂 ,然后掉落过程中引起其他设备短路损坏吗?
没有见过这种熔断器会掉落的,最多损坏击穿吧
回复
5楼
熔芯内有石英砂,具有很好的灭弧作用,在1000V电压以下的极限分断能力不低于20KA,怎么会爆裂?
除非你们用错了,极限分断能力只有20KA,回路短路电流大大超过20KA了!!!
[
本帖最后由 lingxuct 于 2012-2-15 16:22 编辑 ]
回复
6楼
我08年还遇到过也是熔断器上端爆了后飞到上端母排引起主开关(3200A)跳闸事故。
呵呵,你们看了图片有何分析也可告知,谢谢!
回复
7楼
第一张图片中的接触器的右侧 那个两个白色的是什么元器件啊 起什么作用的。
另外你的故障点照片不清楚啊 适当的放大一下啊 得从故障点分析故障的原因啊。
回复
8楼
进口品牌也是浮云,呵呵
回复
9楼
绝缘击穿,短路所致造成爆裂。
回复
10楼
楼主把有关参数上传一下,
感觉一般过负荷和短路不应该出现如此严重后果。
回复
11楼
不知此用户有无变频器、中频炉之类设备,如有可能是谐波引起的,建议测下谐波,根据谐波次数加装电抗器或能解决。
回复