请教:双层双向板钢筋搭接的搭接处选择
lin87lin
lin87lin Lv.2
2012年02月15日 11:26:26
来自于建筑施工
只看楼主

假如板钢筋是双层双向,板顶的钢筋如果长度不够要搭接,那搭接处是要在板中还是在板端三分一处。板底钢筋如果要搭接呢。这个应该是要在剪力较小处搭接,但就是搞不明白这时候哪里的剪力会较小。这个具体的受力是什么情况呢,怎么看剪力哪大哪小。

假如板钢筋是双层双向,板顶的钢筋如果长度不够要搭接,那搭接处是要在板中还是在板端三分一处。板底钢筋如果要搭接呢。这个应该是要在剪力较小处搭接,但就是搞不明白这时候哪里的剪力会较小。这个具体的受力是什么情况呢,怎么看剪力哪大哪小。
免费打赏
feiyuzi63
2015年10月22日 22:16:42
2楼
板顶筋在跨中,板底筋在支座
回复
super张
2015年10月23日 14:19:54
3楼
这你都要问,你是不是没看过11G101图集?不要做伸手党哦!多看看图集规范对你很有帮助的
回复
weimf0215
2015年10月26日 19:10:48
5楼
不是剪力较小部位,是弯矩较小
回复
欲霸不能
2015年10月27日 09:38:03
8楼
现浇钢筋混凝土楼板下部钢筋不得在跨中搭接,板上部钢筋不得在支座搭接。
11G101-1第92页有相关说明
回复
中国建筑工程
2015年10月27日 10:05:04
9楼


谢谢楼主的无私分享
回复
sun450002
2015年10月27日 16:02:23
10楼
借着这个问题,把11g101学习了一下,获益匪浅
回复
zgrmnh
2017年02月09日 12:19:34
11楼
谢谢楼主的无私分享
回复

相关推荐