新人请教高位水箱问题
andywinds
andywinds Lv.5
2012年02月15日 10:34:28
只看楼主

想请问各位大侠,消火栓系统中,高位水箱--消防泵联合作用里,当消防水泵启动以后,整个系统的水量以及水压均是由消防水泵提供的,其水流方向是自下而上的,而高位水箱提供火灾前10min的水量及水压,以及平时状态的水压,水流是自上而下。那么火灾发生的时候,消防泵开启后,下面上来的水流是否需要考虑克服高位水箱出的水呢?还有就是高位水箱在消火栓泵启动之后的状态是怎样的?有阀门关闭么?还是常态?请大侠们不吝赐教啊~~跪谢了

想请问各位大侠,消火栓系统中,高位水箱--消防泵联合作用里,当消防水泵启动以后,整个系统的水量以及水压均是由消防水泵提供的,其水流方向是自下而上的,而高位水箱提供火灾前10min的水量及水压,以及平时状态的水压,水流是自上而下。那么火灾发生的时候,消防泵开启后,下面上来的水流是否需要考虑克服高位水箱出的水呢?还有就是高位水箱在消火栓泵启动之后的状态是怎样的?有阀门关闭么?还是常态?请大侠们不吝赐教啊~~跪谢了
免费打赏
麦森
2012年02月15日 16:09:30
2楼
消防水箱出水管上有止回阀。
回复
liugps
2012年02月15日 17:37:13
3楼
消防水箱出水管上有止回阀,当消防泵启动后管网的压力升高,水箱的水就不能通过止回阀了,此时相当于阀门关闭了。
回复
w-jwei
2012年02月15日 19:30:08
4楼
楼上正解,当消防泵启动时,消防水箱的水不会再流到管网了!!管网的水也不会流到消防水箱啊了!!
回复
duping81
2012年02月15日 22:16:17
5楼
水力学问题,就算水箱出水管上没止回阀,水泵扬程也不需要考虑水箱水位高度!
回复
mybdr
2012年04月22日 18:08:41
6楼


英雄所见略同,回答到点上了!
回复
云涛
2012年04月22日 18:12:02
7楼

英雄所见略同,回答到点上了!
回复
一生为水
2012年04月22日 20:38:38
8楼
明白, 呵呵。。。。学习了。
回复
mxn1112003
2012年04月24日 16:01:52
9楼
楼上的说的很对
回复
ye8604
2012年04月24日 16:18:33
10楼

有道理!
回复
liujiawei12345
2012年04月24日 20:23:42
11楼
每天看一看,经验有得赚。
回复

相关推荐

APP内打开