没有地线,漏电开关还管用吗?
ljm
ljm Lv.4
2006年09月15日 22:21:06
只看楼主

比如说在农网改造时,每家只有两根线入户。但后面都得接一个漏电保护器,请问它管用不管用?

比如说在农网改造时,每家只有两根线入户。但后面都得接一个漏电保护器,请问它管用不管用?
免费打赏
ddt9119
2006年09月17日 16:20:10
12楼
漏电保护开关管用,但保护不完全。因为当相线漏电时,电流通过大地漏走。只有漏电电流大于漏电开关所标称的电流,漏电开关跳闸。
缺少保护零线,当铁壳的家用电器漏电时,如果电器和地绝缘,漏电开关不动作,只有人接触电器外壳受到电击,产生漏电,漏电开关才跳闸。
所以为了全面保护,应该加上地线。自已做一个接地极,地线由接地极引出。

同意
回复
beijingprm
2006年09月17日 18:44:56
13楼


俺家是农村的,自己做的PE线。农网改造那叫一个乱,进户的线都是铝线比1.5的粗些比2.5的细,偷工减料啊!
回复
qqqwww12
2006年09月17日 23:34:26
14楼
唉 中国国情就这样,对弱势群体,大家都来分杯羹!
农村电网改造大都不接pe线,明显不是高层的意思,高层也不会关注这些小的技术问题,都是下面的人干的。
电网改造的钱有70%真正用在电网改造上就是老天开眼了。基层政府太缺钱,什莫钱都敢扣。
回复
lxr1168
2006年09月18日 08:21:12
15楼

支持!
回复
ccc678
2006年09月18日 11:49:02
16楼
有人说农村电网适用TT系统,这个接地极要自己打.我家乡基本没人打接地极.农网改造谁管你这个.
回复
bgt
2006年09月18日 13:00:31
17楼
肯定可以用啊 你什么时候看见漏电要进地线啦 只不过有地线保护更安全 稳妥点 因为漏电开关会有坏的时侯
回复
xm204
2006年09月18日 13:34:12
18楼
漏电开关的原理是监测相线和零线之间的电流和是否为零,但达到某一值时,就会动作,如果不加PE线,他也会动作,只是用电设备的金属外壳有可能会带上大于50v的电压,这对人体是件很危险的事,
回复
jianjian731201
2006年09月18日 13:56:50
19楼
qqqxxx12说得对,漏电开关有用,但农村的开关质量太差,最好自己安装地线(PE)、一定要达到标准。
回复
zitongda
2006年09月18日 14:20:33
20楼
na 我家的电脑老是重起,是不是也和这有关呢?