没有地线,漏电开关还管用吗?
ljm
ljm Lv.4
2006年09月15日 22:21:06
只看楼主

比如说在农网改造时,每家只有两根线入户。但后面都得接一个漏电保护器,请问它管用不管用?

比如说在农网改造时,每家只有两根线入户。但后面都得接一个漏电保护器,请问它管用不管用?
免费打赏
shaofuqiang1958
2006年09月15日 23:10:46
2楼
管用漏电保护开关.顾名思义就是漏电保护开关,只要线路中产生漏电超过30mA它就能动作.据悉正常的安全电流220V时所能承受的电流不能大于30mA.
回复
lilin1017@co163
2006年09月16日 08:49:36
3楼
漏电保护开关管用,但保护不完全。因为当相线漏电时,电流通过大地漏走。只有漏电电流大于漏电开关所标称的电流,漏电开关跳闸。
缺少保护零线,当铁壳的家用电器漏电时,如果电器和地绝缘,漏电开关不动作,只有人接触电器外壳受到电击,产生漏电,漏电开关才跳闸。
所以为了全面保护,应该加上地线。自已做一个接地极,地线由接地极引出。
回复
hsbhwx
2006年09月16日 10:44:42
4楼

非常全面!
回复
ljs1399
2006年09月17日 01:34:39
5楼
农网系统是TN-C.必须改为TN-C-S系统.漏电开关才管用.RCD最新规范有相关说明.
回复
yingqing6
2006年09月17日 08:24:40
6楼

我也认为是这样。
单设接地极可以让人免受电击的危险。
回复
microhrm
2006年09月17日 10:01:07
7楼
我住在改造后的一房一厅出租屋里,房子原来是小区里的一个三房两厅的套间,
改造后每户装电表,电表后就两根线入户。有一次煮饭时,插座一插上开关就跳(带漏电),试了几次都跳,
换了电饭煲的电源线才可以。。不过跳闸也可能是短路引起的速断保护。
回复
awaywang
2006年09月17日 10:32:25
8楼


赞同。很多人把三柱插头换成两柱的用,对有铁壳的家电来说,很危险。
回复
lggufei
2006年09月17日 15:13:05
9楼
三楼的解释很全面。我老家也是农村的。漏电保护器装上还没用就已经坏了。而且接线也很不规范。导致我们家空开那总冒火。我只好自己买了个PZ30的箱子。
回复
tcchezhong
2006年09月17日 15:51:33
10楼
看过几处农村,不知道哪个混球的主意,全用的过时或淘汰的漏电保护产品.
太过分了!
回复
gt768wy
2006年09月17日 15:57:34
11楼
我基本同意lilin1017@co163的看法,不过漏电开关的保护范围缩小了
回复