0.25mp的市政压力的水最高能达到多少米??单独进一跟管子到22米高的水箱能达到要求吗?
0.25mp的市政压力的水最高能达到多少米??单独进一跟管子到22米高的水箱能达到要求吗?
2楼
仔细计算的话要考虑沿程水损等水头损失 所以不好确定能否达到.
回复
3楼
要核算一下该管的沿程和局部的水头损失,如果设置合理,是有能的.
回复
4楼
正常情况下,住宅能达到5层.
如果你是要进到水箱,还要考虑进水管的高度,22米高的话,很危险.而且还要考虑到水压不足25米时的情况呀.
回复
5楼
0.25mp的市政压力的水,单独进一跟管子到22米高的水箱,留有3米的水头损失,有些小,即使能达,水量可能不够。
回复
6楼
呵呵。。。
很悬阿!尽量减少局部阻力
回复
7楼
比较悬,可能1m的流速都大,需要放大管径了
回复
8楼
管子有多长??这关系到水头损失,即关系到流出水头的大小
回复
9楼
不大可能
回复
10楼
在进水管上设管道泵可以满足要求吧???这样比较经济些!因为这是办公楼,所以用水没有显著的高峰期,主要是满足消防蓄水要求。这样的思路对吗??
回复
11楼
什么没有人回答了?我在线等,谢谢了!!
回复