无功补偿怎么选择电容器和电抗器的规格,例如某10KV支路需要补900KVAR,分三个柜子,应该选多大的电容器和电抗器,怎么分配布置。
无功补偿怎么选择电容器和电抗器的规格,例如某10KV支路需要补900KVAR,分三个柜子,应该选多大的电容器和电抗器,怎么分配布置。
2楼
坐等学习!
回复
3楼
900KVAR,分三个柜子,每个柜子300KVAR.
控制器RC2000-18一只。刀熔开关QSA-630/3P一只。避雷器、功率因数表、一次熔断器、电流互感器等。静态的话,每个柜子30KVAR两只,60KVAR四只;30KVAR配电容器BKMJ-0.45-30-3,电抗器配HDCKSG-1.8/0.45-6%;60KVAR配电容器BKMJ-0.45-60-3,电抗器配HDCKSG-3.6/0.45-6%。
回复
4楼
大哥,您怎么计算的了
回复
5楼
没有弄清楚是高压补偿还是低压补偿?
楼主的意思是高压补偿吧,板凳计算的是低压补偿!两回事嘛!
回复
6楼
回复
7楼
900kvar,分三路,每路300KAVR,300kvar的柜内电容器型号为BFM11-300-3w,电抗器为CKGS-11-18/6
回复
8楼
最好能写出计算方法,以便让大家学习!
回复
9楼
回复
10楼
确实的,有计算方法就方便大家了。
回复
11楼
就是就是!学习学习!
回复