接地电阻应该怎样来测量正确的?
4291545
4291545 Lv.7
2006年09月15日 15:43:58
只看楼主

下午同施工方到监理那里去要求他验收已经完成的室外接地体(我们是工程总包方),但监理提出我们测试的接地电阻不合格,他说,接地电阻测量时电流线应该是建筑物对角线的3~5倍,电压线应使建筑物对角线的2~3倍,成30度夹角,我们的室外建筑物对角线长160米,按他讲的最少就要800米测试线,监理讲的是否有道理?是否应该这样来测量?导线也是有电阻的呀,这样测量的结果有意义吗?我们测量的时候采用三点式电压落差法测量

下午同施工方到监理那里去要求他验收已经完成的室外接地体(我们是工程总包方),但监理提出我们测试的接地电阻不合格,他说,接地电阻测量时电流线应该是建筑物对角线的3~5倍,电压线应使建筑物对角线的2~3倍,成30度夹角,我们的室外建筑物对角线长160米,按他讲的最少就要800米测试线,监理讲的是否有道理?是否应该这样来测量?导线也是有电阻的呀,这样测量的结果有意义吗?我们测量的时候采用三点式电压落差法测量
dengqk
2006年09月15日 15:57:15
2楼
接地电阻测量方法

  影响接地电阻的因素很多:接地极的大小(长度、粗细)、形状、数量、埋设深度、周围地理环境(如平地、沟渠、坡地是不同的)、土壤湿度、质地等等。为了保证设备的良好接地,利用仪表对接地电阻进行测量是必不可少的,接地电阻的测量方法可分为:电压电流表法;比率计法;电桥法。按具体测量仪器及布极数可分为:手摇式地阻表法;钳形地阻表法;电压电流表法;三极法;四极法。在此主要介绍电压电流表法。

  1电压电流表法

  电压电流表测量接地电阻法见图4.图中的电流辅助极是用来与被测接地电极构成电流回路,电压辅助极是用来测得被测接地电位。采用该方法保证测量准确度的关键在于电流辅助极和电压辅助极的位置要选择适合。如在辅助电流极以前,电压表已有读数,说明存在外来干扰。

  按DL475-92《接地装置工频物性参数的测量导则》规定,当大型接地装置如110kV以上变电所接地网,或地网对角线D≥60m需要采用大电流测量,施加电流极上的工频电流应≥30A,以排除干扰减少误差。

  1.1电压电流三极直线法。电压电流三极直线法是指电流极和电压极沿直线布置,三极是:被测接地体、测量用电压极和电流极,其原理接线如图5所示。一般d13=(4~5)D,d12=(0.5~0.6)d13,D为被测接地装置最大对角线长度,点2可以认为是处于的零点位。根据测量导则(DL475-92),如d13取(4~5)D有困难,而接地装置周围的土壤电阻率又比较均匀时,d13可以取2D,d12取D值。测量步骤如下:

  ①接线。

  ②记录初始的电压值V0.

  ③通电后,记录电流值I1、电压值V1.

  ④将电压极沿接地体和电流极连接方向前后移动3次,每次移动的距离为d13的5%,记录每次移动后的电流和电压数值,取3次记录的电压和电流值的算术平均值,作为计算接地体的接地电阻的电压和电流值。

  1.2电压电流三极三角形法。电极如图6所示布置,一般取d13=d12≥2D,夹角θ≈30度(或d23=1/2d12),测量步骤与电压电流三极直线法相同。

  2手摇式地阻表测量原理

  手摇式地阻表是一种较为传统的测量仪表,它的基本原理是采用三点式电压落差法,其测量手段是在被测地线接地极(暂称为X)一侧地上打入两根辅助测试极,要求这两根测试极位于被测地极的同一侧,三者基本在一条直线上,距被测地极较近的一根辅助测试极(称为Y)距离被测地极20米左右,距被测地极较远的一根辅助测试极(称为Z)距离被测地极40米左右。测试时,按要求的转速转动摇把,测试仪通过内部磁电机产生电能,在被测地极X和较远的辅助测试极(称为Z)之间“灌入”电流,此时在被测地极X和辅助地极Y之间可获得一电压,仪表通过测量该电流和电压值,即可计算出被测接地极的地阻。

 2.1钳形地阻表测量原理。钳形地阻表是一种新颖的测量工具,它方便、快捷,外形酷似钳形电流表,测试时不需辅助测试极,只需往被测地线上一夹,几秒钟即可获得测量结果,极大地方便了地阻测量工作。钳形地阻表还有一个很大的优点是可以对在用设备的地阻进行在线测量,而不需切断设备电源或断开地线。

  虽然钳形地阻表测试时使用一定频率的信号以排除干扰,但在被测线缆上有很大电流存在的情况下,测量也会受到干扰,导致结果不准确。所以,按照要求,在使用时应先测线缆上的电流,只有在电流不是非常大时才可进一步测量地阻。有些仪表在测量地阻时自动进行噪声干扰检测,当干扰太大以致测量不能进行时会给出提示。

  3地阻表测量注意事项

  从上面的介绍可以看出,钳形地阻表和手摇式地阻表的测量原理完全不同。手摇式地阻表在使用时,应将接地极与设备断开,以避免设备自身接地体影响测量的准确性,手摇式地阻表可获得较高的精度,而不管是单点接地和多点接地系统;对于钳形地阻表,其最理想的应用是用在分布式多点接地系统中,此时应对接地系统的所用接地极依次进行测量,并记录下测量结果,然后进行对比,对测量结果明显大于其它各点的接地桩,要着重检查,必要时将该地极与设备断开后用手摇式地阻表进行复测,以暴露出不良的接地极。

  在单点接地系统中应慎用钳形地阻表,从它的工作原理中可以看出:钳形地阻表测出的电阻值是回路中的总电阻,只有Rx>>1/(1/R1+1/R2+.。。+1/Rn )时,该阻值才近似于我们要测的接地极地阻,而这个条件,在很多情况下,尤其是在单点接地系统中是不满足的。对于已埋设好而尚未与设备连接的开路接地极,其地阻根本不能用该仪表进行测量。钳形地阻表在使用中应注意以下几点:

  ①注意是否单点接地,被测地线是否已与设备连接,有无可靠的接地回路。开路接地极,不能测量;接地回路不可靠,测量结果不准确(偏高)。

  ②注意测量位置,选取合适的测量点;选取的测量点不同,测得的结果是不同的,测量有时会遇到无处可夹的情况,在条件允许的情况下,可暂断开原地线连线,临时接入一段可夹持的跳线进行测量。

  ③注意“噪声”干扰;地线上较大的回路电流对测量会造成干扰,导致测量结果不准确,甚至使测试不能进行,很多仪表在这种情况下会显示出“Noies”或类似符号。

回复
dengqk
2006年09月15日 16:05:12
3楼
地网接地电阻的测量.rar
回复
4291545
2006年09月15日 16:12:24
4楼
很感谢楼上两位的解答,分已经送上,但我觉得我提出的问题两位还是没有答到点子上,关键是监理讲的是否有道理?是否应该这样来测量?导线也是有电阻的呀,这样测量的结果有意义吗?期待
回复
4291545
2006年09月15日 16:45:05
5楼
资料看了一下还是挺好的,介绍的很详细,谢谢,再送些分给你
回复
bqg
2006年09月15日 17:29:16
6楼
...路过,但对受益不小....谢谢dengqk关于接地电阻测量方法 的帖子.
回复
yingqing6
2006年09月15日 21:03:27
7楼
今天刚测了接地电阻。真没想到还有这么多讲究,受益匪浅!谢谢各位!
回复
4291545
2006年09月15日 23:01:42
8楼
我考虑了一下子,而且还问了好几个做电气的,都没有给出一个合理的解释,我觉得如果导线很长,其电阻还是不能忽略,如果电流线为R1,电压线为R2,测量值为R3,最后计算的接地电阻肯定偏小,斑竹怎么认为?发发言好吗?
回复
kewangdexin
2006年09月16日 10:04:07
9楼
好象接地仪的导线要求是5m,20m,40m各一根,如果你用上800m很有可能不能满足小于4欧的要求了,再有就是800m你用的导线的规格型号更难说了,如果说是防雷的话还勉强能满足10欧的要求

回复
哄哄34
2006年09月19日 16:13:33
10楼
监理讲的是对的,线长了是有电阻,可是你注意一般手摇式地阻表只能用来测小的接地网(体),配的线就较细而且短。测试大型地网时就应按监理提出的接地电阻测量时电流线应该是建筑物对角线的3~5倍,电压线应使建筑物对角线的2~3倍,成30度夹角,但是你要考虑线截面,我们一般采用4mm2的多股铜导线,还有接地探针也是非常关键的,不能用摇表的,太小了,要用2.5米角钢上面焊一螺栓,打入地下,
回复
4291545
2006年09月19日 17:49:23
11楼
不能用摇表的?那用什么设备来做?具体怎么操作?详细说明好吗?谢谢了,说的详细,有道理给分,这次先少给点,怎么样/兄弟?
回复