机械立体车库(包括塔式车库)为全自动机械式停车。平时库内无人进出,无尾气排放,因此也不存在上部1/3、下部2/3的排风问题。现行车库设计规范及其防火规范对该部分只粗略提级,但无硬性数据指标。该类车库通风及排烟问题如何解决,望同行们不吝赐教!
机械立体车库(包括塔式车库)为全自动机械式停车。平时库内无人进出,无尾气排放,因此也不存在上部1/3、下部2/3的排风问题。现行车库设计规范及其防火规范对该部分只粗略提级,但无硬性数据指标。该类车库通风及排烟问题如何解决,望同行们不吝赐教!
2楼
某双层地下车库通风及防排烟设计
http://co.163.com/forum/content/0_458665_1.htm
机械式地下汽车库求助
http://co.163.com/forum/content/0_430805_1.htm
回复
3楼
感谢2楼的风之云君!上述两篇文章,前者对普通车库通风排烟系统设计叙述很详实;后者也提及机械车库问题,但还是没有相关的问题的阐述。因为机械车库停车,车辆进入搬运器后就停车熄火,因此库内根本无汽车尾气问题,所有关于车库的排风参数对其均不合适,至于其排烟问题也令人琢磨不透:因为库内无工作人员、也无驾驶人员;汽车算不算可燃物?因为设置机械排烟有规定:长时间人员逗留、可燃物较多。
回复
4楼
我觉得平时通风量是可以选小一些
至于排烟的问题,汽车自然算是可燃物
回复
5楼
如果是封闭式的立体式车库起火,排烟不知有何用处?
是为了人员疏散,还是为了消防人员进去灭火?
恐怕最终的用处就是助燃。
回复
6楼
如果是机械式立体车库,排烟不用做,在陆耀庆新版的
<供热通风与空气调节手册>
上说的已经的很清楚.
但是通风要做的.
但是目前来看我们规范有些滞后,应该按规范考虑,要做排烟.
还有一种方法找甲方与当地消防办沟通一下,说不定就可以不用做了