中央空调系统调试需要注意的地方
lf_6399317
lf_6399317 Lv.2
2006年09月15日 11:28:47
来自于中央空调
只看楼主

我是一个新人,想请问一下,中央空调系统调试,需要注意什么?最好再能说一下经常会出现什么问题,如何解决!

我是一个新人,想请问一下,中央空调系统调试,需要注意什么?最好再能说一下经常会出现什么问题,如何解决!
免费打赏
lf_6399317
2006年09月15日 11:29:23
2楼
对了,还有程序是什么
回复
hlb10201020
2006年09月16日 14:14:20
3楼
风管系统的风量平衡

  系统各部位的风量均应调整到设计要求的数值,可用调节阀改变风量进行调整。调试时可从系统的末端开始,即由距风机最远的分支管开始,逐步调整到风机,使各分支管的实际风量达到或接近设计风量。最后当将风机的风量调整到设计值时,系统各部分的风量仍能满足要求。即系统风量调平衡后,应达到:①风口的风量、新风量、排风量、回风量的实测值与设计风量的偏差不大于10%;②风量与回风量之和应近似等于总的送风量或各送风量之和;③总的送风量应略大于回风量与排风量之和。通风系统的连续运转不应少于2 h。
回复
hlb10201020
2006年09月16日 14:14:51
4楼
新风系统的测试

  新风系统主要由风管、新风调节阀和新风处理机等组成。其测试方法与送风系统相同,在调整新风量时,一定要符合设计要求,否则可能产生种种弊端。如果新风量太多,会增加制冷压缩机的热负荷,影响室内的空调效果;如果新风量太少,则不符合国家的卫生标准,使人感到闷气、不舒服,因此,要保证室内的正压或负压,新风量的调节一定要合适。
回复
hlb10201020
2006年09月16日 14:15:23
5楼
空调水系统的调试

  冷水系统的管路长且复杂,系统内的清洁度要求高,因此,在管清洗时要求严格、认真。在清洗之前先关闭风机盘管等设备的进水阀。开启旁通阀,使清洗过程中管内的杂质,通过旁通阀最后排出管外。

  冷水系统的清洗工作,属封闭式的循环清洗,每1一2h排水一次,反复多次,直至水质洁净为止。最后开启制冷机蒸发器、风柜和风机盘管的进水阀,关闭旁通阀,进行冷冻水系统管路的充水工作。由于整个系统是封闭的,因此,在充水时要注意管内气体的排放工作。排气的方法,可在系统的各个最高点安装普通的或自动的排气阀,进行排气。如果管内的气体排放不干净,将直接影响制冷效果。
回复
hlb10201020
2006年09月16日 14:16:21
6楼
空调系统带冷热源的正常联合试运转不少于8h。在试运转时应考虑到各种因素,如建筑装修材料是否干燥,室内的热湿负荷是否符合设计条件等。同时,在无生产负荷联合试运转时,一般能排除的影响因素应尽可能排除,如室温达不到要求,应检查盘管的过滤网是否堵塞,新风过滤器的集尘量是否超过要求,或者制冷量达不到要求。检查出的问题由施工、设计及建设单位共同商定改进措施。如运转情况良好,试运转工作即告结束。
回复
hansha68@co163
2006年09月18日 14:25:55
7楼
仅代表新人感谢楼上前辈!!