1、20层综合服务楼高度为65米,设消火栓给水系统,根据建筑平面布置情况,设置8根消防立管,每层设置8个消火栓,要求有两股水柱同时到达室内任何一点,已知每只水枪最小流量为5L/S,设计水枪充实水柱长度为12米,经计算水龙带水头损失为2.85m水柱,消火栓口所需压力为17.2m水柱,喷口流量为5.2L/S,管路系统总损失为7.05m水柱,试验用消火栓到消防水泵的高差为68米,消防水泵的流量和扬程分别为( )
1、20层综合服务楼高度为65米,设消火栓给水系统,根据建筑平面布置情况,设置8根消防立管,每层设置8个消火栓,要求有两股水柱同时到达室内任何一点,已知每只水枪最小流量为5L/S,设计水枪充实水柱长度为12米,经计算水龙带水头损失为2.85m水柱,消火栓口所需压力为17.2m水柱,喷口流量为5.2L/S,管路系统总损失为7.05m水柱,试验用消火栓到消防水泵的高差为68米,消防水泵的流量和扬程分别为( )
A.10.4L/s,85.2m水柱
B.20.8L/s,92.25m水柱
C.20.0L/s,88.05m水柱
D.10.0L/s,100.5m水柱
答案是:B
12楼
题错了,得要41.6,你的理解对的
回复
13楼
不要再做那本书上的模拟题了,有空还不如看看课本,找一下自己的薄弱环节,不过你能把那四套题作完证明你很有毅力或忍耐力
回复
14楼
不看教材和规范,要吃亏
做别人“编”的“题”要吃大亏,要后悔一辈子
为什么要上当?
为什么心甘情愿的上当?
回复
15楼
路过看看
回复
16楼
:lol :victory: 管路系统计算时要选同时考虑消火栓数的 流量就是按每个消火栓流量*考虑同时使用消火栓个数定的 第一题题目没错
下面的没时间看 以后再答 建议多看课本
回复