几道题目,不知道怎么做,请高手指教?
xiongmaoji
xiongmaoji Lv.7
2006年09月15日 10:45:19
只看楼主

1、20层综合服务楼高度为65米,设消火栓给水系统,根据建筑平面布置情况,设置8根消防立管,每层设置8个消火栓,要求有两股水柱同时到达室内任何一点,已知每只水枪最小流量为5L/S,设计水枪充实水柱长度为12米,经计算水龙带水头损失为2.85m水柱,消火栓口所需压力为17.2m水柱,喷口流量为5.2L/S,管路系统总损失为7.05m水柱,试验用消火栓到消防水泵的高差为68米,消防水泵的流量和扬程分别为( )

1、20层综合服务楼高度为65米,设消火栓给水系统,根据建筑平面布置情况,设置8根消防立管,每层设置8个消火栓,要求有两股水柱同时到达室内任何一点,已知每只水枪最小流量为5L/S,设计水枪充实水柱长度为12米,经计算水龙带水头损失为2.85m水柱,消火栓口所需压力为17.2m水柱,喷口流量为5.2L/S,管路系统总损失为7.05m水柱,试验用消火栓到消防水泵的高差为68米,消防水泵的流量和扬程分别为( )
A.10.4L/s,85.2m水柱
B.20.8L/s,92.25m水柱
C.20.0L/s,88.05m水柱
D.10.0L/s,100.5m水柱
答案是:B
免费打赏
xiongmaoji
2006年09月15日 10:53:31
2楼
2、某宾馆内设820个床位,配备有带淋浴混合水嘴的浴盆及脸盆等卫生设备,餐饮、洗衣等服务设施齐备。热水系统分高低两个区,各410个床位。全日制热水供应,热水供水定额为215L/(床.天),小时变化系数为4.0,供水温度60度,冷水温度为10度,热媒采用市政供热管网的115~70度的高温水,该系统的生活热水用水量和小时耗热量分别为( )立方米/天、( )kW。
A、176、7.35
B、176、30
C、88、7.35
D、88、30
答案是:B
回复
jzh_nc
2006年09月15日 11:04:00
3楼
1.流量4x5.2=20.8
2.H=68+17.2+7.05=92.25
回复
xiongmaoji
2006年09月15日 11:06:58
4楼
消防水泵的流量按室内消火栓系统的设计流量计算。哪里有65米的高层室内消火栓系统消防用水量为20.8L/S的?
回复
xiongmaoji
2006年09月15日 11:19:13
5楼
3、室内热水供应系统,采用上行下给式供水方式,共设置5跟热水立管,立管管径均为100mm,管道外径为114mm,立管长度为14m,管道传热系数按K=41.9KJ/(平方米.h.摄氏度)计算,立管简单保温取η=0.6,已知热水系统循环管网计算总长度为72.4m,系统温降为15度,供水干管水温为69度,室内温度按20度计算,每根热水立管的热损失为( )KJ/(平方米.h.摄氏度)。
A.630
B.1260
C.3504
D.3994
答案是:D
回复
xiongmaoji
2006年09月15日 12:33:11
6楼
请高手解答一下,谢谢。本人总觉得题目有问题
回复
xiongmaoji
2006年09月15日 12:38:24
7楼
象第一题,20层65米高综合楼,按高规属于一类高层吧,室内消火栓用水量40L/s,水泵流量20.8L/s,感觉。。。。好像。。。。小了。。。。
难道。。。。偶错了。。。。
回复
plovex
2006年09月15日 13:51:33
8楼
消防水泵的扬程不应该以试验消火栓作为最不利点吧?
回复
xiongmaoji
2006年09月15日 13:58:44
9楼
屋顶试验栓是测静压的,应该也不是最不利点
因为不是作为灭火用的。所以。。。。
妈妈的。。。。这都是些什么鸟题目。。。。
回复
xiongmaoji
2006年09月15日 14:29:15
10楼
来人啊,救命啊。讲个脑筋急转弯:
两个人一起掉进井里。一个人当场死了,叫做死人,另一个叫什么???
回复
xiongmaoji
2006年09月15日 16:29:05
11楼
叫救命
回复