我想问一个很肤浅的问题,变压器的kva怎样换算成电流a。谢谢!
我想问一个很肤浅的问题,变压器的kva怎样换算成电流a。谢谢!
12楼
我想知道低压侧的负荷计算公式。谢谢
回复
13楼
有计算公式吗?和在什么书籍能查找?谢谢!
回复
14楼
变压器高低压侧的视在功率是一样的。公式也是一样的。
只不过线电压是0.4KV,计算结果为2000/(1.732*0.4)。明白了吗?
回复
15楼
明白!但是不知你的线电压0.4kv是怎么计算的?
回复
16楼
线电压应该是0.38KV,不过用0.4方便罢了。
线电压是0.38KV,不过用0.4KV方便罢了。
回复
17楼
额定电流=设备容量/(根3*电压等级KV)如:
高压侧电流=2000/(根3*10)=116A
低压侧电流=2000/(根3*0.4)=2889A
回复
18楼
很多人看到一般设备的额定电压是380V,所以也认为变压器的二次侧额定电压也是380V.不理解为什么计算的时候按400V来算。
因为变压器考虑了5%的线路电压损耗,为了使经过线路后到达设备端的电压能够是额定电压380V,所以作为电源设备的变压器二次侧额定电压为400V。
回复
19楼
应该按380V来计算,5%的线损并没有被包括进计算负荷里面,所以也就不能算到400V
若要配置变压器,可以查设计手册55页
回复
20楼
刚拍了一张,看看吧
回复
21楼
网易的这个上传图片可真有够烂的,我打包
回复