我想问一个很肤浅的问题,变压器的kva怎样换算成电流a。谢谢!
我想问一个很肤浅的问题,变压器的kva怎样换算成电流a。谢谢!
2楼
没太懂你的问题!
KVA是视在功率的单位,而A是电流的单位.怎么换算!!
S(VA)=U(V)I(A)
回复
3楼
不太明白,你要计算变压器容量干什么
回复
4楼
我想他的意思 是不是指怎样根据变压器的容量来计算进线开关应选择多大的额定电流吧。
回复
5楼
我想他可能是想问已知变压器容量如何计算高低压侧电流。
另:
S(VA)=1.732*U(V)I(A)
回复
6楼
同意5楼,电压是线电压。
如对S11-M-1000KVA 10/0.4KV,其二次侧电流约为1000*1.443=1443A,二次侧约为1443*25=57A
回复
7楼
我是想知道比如2000kva他的正常负荷是多少?怎样计算的和计算公式?谢谢!
回复
8楼
我不明白。能详细解释一下吗?谢谢!
回复
9楼
是变压器的KVA除以它的电压(如10KV) 再除以1.732(根号3)=57.7A 那是高压侧电流
回复
10楼
三相变压器的容量计算公式:P=1.732(根号3).I.U因三相A,B,C相位都差120度.单相为P=I.U(KVA)
回复
11楼
好久没算过了, 自己做的 excel算。
都忘了怎么算了,
一般变压器负载率85%左右。
主要还要看需要系数K,和你所带的负荷类型,查功率因数。
再补偿什么的,2000KVA估计带住宅大概能带2200KW左右吧。
回复