应急电源一般有四种,蓄电池 静止型不间断供电装置,柴油机不间断供电装置系统,快速自启动柴油机发电机组.那位高手能比较系统的的说说 它们所适用那种情况, 中间两种供电电源给做个名词解释.相互比较下! 谢谢

应急电源一般有四种,蓄电池 静止型不间断供电装置,柴油机不间断供电装置系统,快速自启动柴油机发电机组.
那位高手能比较系统的的说说 它们所适用那种情况, 中间两种供电电源给做个名词解释.相互比较下! 谢谢
免费打赏
enlushi
2006年12月05日 17:30:15
2楼


静止型不间断供电装置 就是俗称的UPS;
柴油机不间断供电装置系统 就是在正常情况下,原动机(柴油机)退出运行,发电机作连入系统作电动机运行,在工作电源消失时,启动原动机,提供电源,
上述四种应急电源中,
第一种适用于允许中止供电时间为毫秒级、容量不大的直流负荷
第二种适用于允许中止供电时间为毫秒级、容量不大的交流负荷
第三种适用于允许中止供电时间为1.5秒以上、容量较大的交流负荷
第四种适用于允许中止供电时间为15秒以上、容量较大的交流负荷
回复
yzj_xj
2006年12月05日 18:10:01
3楼
那位高手能比较系统的的说说,比较难!!!
回复
guoyong1980
2006年12月05日 19:50:17
4楼
呵呵,二楼的兄弟说的不错啊! 基本是明白了.可是谁能更系统的解释一下! 
回复
zheyy_6
2007年07月06日 08:56:47
5楼
应急电源类型的选择,应根据一级负荷中特别重要负荷的容量,允许中断供电的时间,以及要求的电源为交流或直流等条件来进行.由于蓄电池装置供电稳定,可靠,无切换时间,投资较少,故凡允许停电时间为毫秒级,且容量不大的特别重要负荷,或采用直流电源者,应由蓄电池装置作为应急电源.若特别重要负荷要求交流电供电,允许停电时间为毫秒级,且容量不大的,可采用静止型不间断供电装置.若特别重要负荷中有需驱动的电动机负荷,启动电流冲击负荷较大的,又允许停电时间为毫秒级,可采用机械贮能电机型不间断供电装置或柴油机不间断供电装置.其特别重要负荷中有需要驱动的电动机负荷,启动电流冲击负荷较大,但允许停电时间为15s以上的,可采用快速自启动的发电机组.这是考虑一般快速自启动的电电机组一般自启动时间为10s左右.