此配电回路漏电总开能用3P点漏电吗?
zjslh_2001
zjslh_2001 Lv.4
2012年02月13日 16:38:47
只看楼主

此配电为TN-C-S系统,为空调配电系统。那800A的3P漏电配置是否正确?

此配电为TN-C-S系统,为空调配电系统。
那800A的3P漏电配置是否正确?
2ea2102d94b0fdbcb989.pdf
63.2 KB
立即下载
免费打赏
lqzhu0328
2012年02月16日 10:53:06
12楼
学习了,我们工地也准备用呢。还不知道用哪个好些
回复
guxiao123
2012年02月16日 17:42:13
13楼
暂且不说它跳不跳,漏电开关必须切断所有带电导线。如果你配出有N线,必然它是有载导体,所以必须用四级开关或3PN有得话。
回复
rk5707
2012年02月17日 14:58:51
14楼
3p漏电是电机专用!!如有单相 必跳!
回复
muyuyao
2012年02月18日 00:32:55
15楼
漏电开关必须切断所有带电导线。

---------不准确!!!

N线也是带电导体,而且“3P+N“漏保的N线是不被切断的!!!
回复
mdd897825288
2012年02月19日 16:04:36
16楼
回复
wangjiafeng246
2012年02月20日 11:05:34
17楼
赞同上述意见。
回复
无影
2012年02月20日 11:13:10
18楼
只要配出N线的,就需要3P+N或者4P的漏电开关。
回复
苏格拉底的眼泪
2013年12月21日 00:06:39
19楼
学习了 只要有单相负荷 就不能用3P漏电
回复
muyuyao
2013年12月21日 01:02:35
20楼
lqzhu0328 发表于 2012-2-16 10:53 学习了,我们工地也准备用呢。还不知道用哪个好些要分清楚要用在哪一级临电配电箱!
回复
muyuyao
2013年12月21日 01:03:58
21楼
rk5707 发表于 2012-2-17 14:58 3p漏电是电机专用!!如有单相 必跳!电焊机、镝灯也都可以用3p漏电!
回复