此配电为TN-C-S系统,为空调配电系统。那800A的3P漏电配置是否正确?
此配电为TN-C-S系统,为空调配电系统。
那800A的3P漏电配置是否正确?
12楼
学习了,我们工地也准备用呢。还不知道用哪个好些
回复
13楼
暂且不说它跳不跳,漏电开关必须切断所有带电导线。如果你配出有N线,必然它是有载导体,所以必须用四级开关或3PN有得话。
回复
14楼
3p漏电是电机专用!!如有单相 必跳!
回复
15楼
漏电开关必须切断所有带电导线。
---------不准确!!!
N线也是带电导体,而且“3P+N“漏保的N线是不被切断的!!!
回复
16楼
回复
17楼
赞同上述意见。
回复
18楼
只要配出N线的,就需要3P+N或者4P的漏电开关。
回复
19楼
学习了 只要有单相负荷 就不能用3P漏电
回复
20楼
lqzhu0328 发表于 2012-2-16 10:53 学习了,我们工地也准备用呢。还不知道用哪个好些要分清楚要用在哪一级临电配电箱!
回复
21楼
rk5707 发表于 2012-2-17 14:58 3p漏电是电机专用!!如有单相 必跳!电焊机、镝灯也都可以用3p漏电!
回复