此配电为TN-C-S系统,为空调配电系统。那800A的3P漏电配置是否正确?
此配电为TN-C-S系统,为空调配电系统。
那800A的3P漏电配置是否正确?
22楼
后回路只要有N存在,就不能用3P的
回复
23楼
苏格拉底的眼泪 发表于 2013-12-21 00:06 学习了 只要有单相负荷 就不能用3P漏电不能这么简单理解。应该说:凡是负载需要用到零(N)线的供电线路都不能用3P的漏电开关。因为使用两条相线的380V负载也是单相负载,因此可以使用3P漏电开关。
回复
24楼
zjslh_2001 发表于 2012-2-15 16:54 3P漏电,只要有单相设备就会跳吗?肯定会跳,有单相设备的时候要用4P漏保
回复
25楼
个人感觉,尽量选用4P漏保,也差不了多少钱,况且可能以后会改造,上面说不定以后会有单项设备
回复