此配电回路漏电总开能用3P点漏电吗?
zjslh_2001
zjslh_2001 Lv.4
2012年02月13日 16:38:47
只看楼主

此配电为TN-C-S系统,为空调配电系统。那800A的3P漏电配置是否正确?

此配电为TN-C-S系统,为空调配电系统。
那800A的3P漏电配置是否正确?
2ea2102d94b0fdbcb989.pdf
63.2 KB
立即下载
免费打赏
q123321aaa
2013年12月23日 14:44:06
22楼
后回路只要有N存在,就不能用3P的
回复
老灰兔子
2013年12月23日 21:12:36
23楼
苏格拉底的眼泪 发表于 2013-12-21 00:06 学习了 只要有单相负荷 就不能用3P漏电不能这么简单理解。应该说:凡是负载需要用到零(N)线的供电线路都不能用3P的漏电开关。因为使用两条相线的380V负载也是单相负载,因此可以使用3P漏电开关。
回复
zhoujianghe886
2013年12月23日 22:27:41
24楼
zjslh_2001 发表于 2012-2-15 16:54 3P漏电,只要有单相设备就会跳吗?肯定会跳,有单相设备的时候要用4P漏保
回复
zhoujianghe886
2013年12月23日 22:30:28
25楼
个人感觉,尽量选用4P漏保,也差不了多少钱,况且可能以后会改造,上面说不定以后会有单项设备