此配电为TN-C-S系统,为空调配电系统。那800A的3P漏电配置是否正确?
此配电为TN-C-S系统,为空调配电系统。
那800A的3P漏电配置是否正确?
2楼
指定是不行的
回复
3楼
空调负荷中肯定有单相负荷,三相会有不同程度的不平衡。总开关采用3P漏电开关,是不行的。运行时,总开关是合不了闸。
回复
4楼
若将进线PEN线不重复接地,就地接地引出PE线,那样的话,3P漏电开关运行时应该不会跳闸吧!系统变成TT制,与原来的TN-C-S相比,优缺点有哪些啊?
回复
5楼
只要负载有单相负荷,肯定不行。
回复
6楼
按照你说的进线PEN线不做重复接地,就地引出PE线,这样的情况下,如果空调外壳不做单独接地(只接PE线),接地系统还是T-C-S的,并不是TT。
进线如果是三相四线制,那么使用3P开关,装设漏电保护应该都是没问题的。
回复
7楼
只要三相不平衡就跳了
回复
8楼
应该采用4极的漏电断路器!
回复
9楼
如果配电系统是TN-C进来时,用3P漏电。后面改成TN-C-S时用4P漏电。规定TN-C系统时PEN线上禁止设开关。
如说得不对请大家批评指正!
[
本帖最后由 zsh340 于 2012-2-15 15:28 编辑 ]
回复
10楼
3P漏电,只要有单相设备就会跳吗?
回复
11楼
这是肯定的!
除非你的负载没有使用到N(零)线。
回复