纸品车间是否设喷淋,甲方极力反对用水灭火
kava卡瓦
kava卡瓦 Lv.2
2012年02月13日 14:43:34
只看楼主

请教各位:面积2万平方米的纸制品生产加工单层车间,车间内有原料和成品堆积区。这个车间是否要做喷淋?因为甲方极力反对用水灭火。如设喷淋系统,该选择哪种灭火系统? 急啊!

请教各位:
面积2万平方米的纸制品生产加工单层车间,车间内有原料和成品堆积区。
这个车间是否要做喷淋?因为甲方极力反对用水灭火。如设喷淋系统,该选择哪种灭火系统?
急啊!
免费打赏
zhangfanghong534
2012年02月15日 08:58:54
13楼
让甲方和消防部门协商去,别给自己找麻烦
不过可做预作用自动喷水灭火系统,设双重探测倒是个办法
回复
lily-huang
2012年02月15日 09:02:23
14楼
不懂,向各位前辈学些了
回复
midi0308
2012年02月15日 10:13:45
15楼
预作用系统啥,平时空管或充气
回复
zfmba
2012年02月15日 10:15:52
16楼
一般情况下选择喷淋的,防火分区要设置合理。甲方不同意的可以与消防部门协商采用气体灭火或其他消防设施。
回复
tatalia
2012年02月15日 10:16:26
17楼


这个意见应该是专业的,楼主应该找这位同学交流学习,不过我个人看法,这个意见可能也不全面,对于成品仓库,或许如这位同学所说,内部储藏的纸卷属于较难燃烧的物品,但它毕竟是纸,不是钢材或者其他什么难燃烧的固体!
建议这位同学再给出更详细的意见和相关资料。
即使如此,其他部位,如生产车间或者其他有易着火物品处,还是应该考虑设置喷淋吧!
共同探讨,学习交流!!
回复
lr_5278
2012年02月15日 10:26:11
18楼
如果要做自动喷水的话建议管道平时为预作用状态
回复
yxbowawa
2012年02月15日 11:26:07
19楼
看了这么多的评论我还是觉得做一个智能型的灭火系统比较好,可以根据厂房布置来布置灭火系统,喷雾倒是比较喷淋相对好一些,可以采用喷雾和气体灭火结合嘛
回复
lqw616
2012年02月15日 11:28:55
20楼
成品纸车间确实基本没有设置喷淋的,原来也有审图的提过意见,但是都被摆平了。造纸车间也不会,但造纸车间有做水炮消防的。楼主说的是纸加工车间可能就要另当别论啦。新的造纸规范正在编订,老的造纸规范上规定成品库都不用做水消防,但是现在还是都加消火栓。
回复
guojin15
2012年02月15日 12:03:36
21楼
建议该怎么做怎么做,按规范来,保证设计图纸上不违规,至于甲方要不要装那是他们的事情。
回复
kava卡瓦
2012年02月15日 15:35:35
22楼
大空间智能型主动喷水灭火系统怎么做?这个车间最低高度8.5米,建筑做成一级耐火极限,一个防火分区。
回复

相关推荐