请教消防水箱出水管的止回阀设置问题?
fireprotection
2012年02月13日 11:39:58
只看楼主

今天在我们的一个喷淋系统施工图审查意见上发现一条:“消防水箱出水管处设置的止回阀与水箱底的垂直距离太小,放水实验时,水流指示器不能报警。”不太明白专家的意思,请高手指点这个水流指示器报警 和 止回阀与水箱底的 垂直距离d有什么距离关系?

今天在我们的一个喷淋系统施工图审查意见上发现一条:“消防水箱出水管处设置的止回阀与水箱底的垂直距离太小,放水实验时,水流指示器不能报警。”不太明白专家的意思,请高手指点这个水流指示器报警 和 止回阀与水箱底的 垂直距离d有什么距离关系?
免费打赏
zangchangchun111
2012年02月17日 11:00:51
12楼
审图的提出的问题是有道理的,因为止回阀是要有一定的压头才能打开的,具体的规范上是有提及的,看看规范的具体解释。
回复
lvkailei
2012年02月17日 17:16:19
13楼
如果止回阀的开启压力为1m,只要保证水箱最低水位时,最小静压大于1m的就可以吧
回复
懒人啥都不写
2012年02月21日 14:34:24
14楼
做个力学计算吧,呵呵,看看阀板的旋启力矩到底需要多大的压力才能开启
回复
hengny
2012年02月21日 15:53:35
15楼
参考技术措施,措施要求大于800mm。
回复
莫大将军
2012年02月21日 18:23:16
16楼
出水口搞个就可以了,
回复
zyq0001
2012年02月23日 12:22:38
17楼
经验:不要用防锤止回阀,就用普通的。止回阀与水流指示器没有关系,水流指示器的灵敏度要调
回复
kch8868
2019年03月27日 14:54:57
18楼
要大于0.8米才能打开
回复

相关推荐

APP内打开