请教消防水箱出水管的止回阀设置问题?
fireprotection
2012年02月13日 11:39:58
只看楼主

今天在我们的一个喷淋系统施工图审查意见上发现一条:“消防水箱出水管处设置的止回阀与水箱底的垂直距离太小,放水实验时,水流指示器不能报警。”不太明白专家的意思,请高手指点这个水流指示器报警 和 止回阀与水箱底的 垂直距离d有什么距离关系?

今天在我们的一个喷淋系统施工图审查意见上发现一条:“消防水箱出水管处设置的止回阀与水箱底的垂直距离太小,放水实验时,水流指示器不能报警。”不太明白专家的意思,请高手指点这个水流指示器报警 和 止回阀与水箱底的 垂直距离d有什么距离关系?
sbwforever
2012年02月13日 14:33:26
2楼
如果垂直距离过小,静水压力无法推开止回阀的阀瓣,管道事实上和水箱并没有联通。
建议:选用低阻力的旋启式止回阀或者降低设置止回阀的高度,使止回阀与水箱之间的垂直高度保证水箱内的水在重力作用下可以推开止回阀阀瓣(即克服阀门的水损)。
完毕。

[ 本帖最后由 sbwforever 于 2012-2-13 14:34 编辑 ]
回复
fireprotection
2012年02月13日 15:45:57
3楼
灰常感谢,受教了,再请问一下这个水箱底到止回阀的距离以多大为临界呢?
回复
wangweivcc8
2012年02月15日 09:10:41
4楼
要能满足止回阀能打开就行了,具体距离等高人解惑。
回复
w88079927
2012年02月15日 09:59:05
5楼
这个问题不成立,因距离太小时必须进行增压,就相当于把水箱抬高了,问题自然解决。
回复
liulf2010
2012年02月15日 10:28:10
6楼
平时做的,水箱的支墩大于500mm就可以了保证打开止回阀,如果支墩高度不够,止回阀可以放在水箱间下一层。
回复
ley
2012年02月15日 23:15:19
7楼
一般水箱脚1m,将单向阀设在屋面即可。
回复
tbqyc
2012年02月16日 08:52:14
8楼
平时做的,水箱的支墩不小于600mm就可以了保证打开止回阀,
回复
wuxiangguo530
2012年02月16日 15:29:20
9楼
这个高度有没有计算式可参考??具体每种阀门都有所需的力相关的规格吧
回复
zyd1100
2012年02月17日 09:08:45
10楼
第一次听说i,学习了
回复
lihai1216
2012年02月17日 10:38:24
11楼
那个阀的开启压力好像是1m左右。具体要设多高,还真不知道。
要不lz问问审图的,然后给大家个准信儿吧
回复

相关推荐

APP内打开