一组高压柜分两路进线,由于设计原因,中间没有母联柜,母线是直连的,加装备自投后,如果馈出柜所带的负载发生短路,导致1#线路杆上的断路器跳闸,但是1号进线柜并未跳闸,请问这种情况下备自投会自动投切到2#进线吗,如果自动投切到2#进线的话,由于短路点并没有处理,2#线路的杆上的断路器不是一样会被顶跳闸吗?请问这种情况有没有可能发生,如果可能发生的话应该怎么避免啊,请大家讨论讨论
一组高压柜分两路进线,由于设计原因,中间没有母联柜,母线是直连的,加装备自投后,如果馈出柜所带的负载发生短路,导致1#线路杆上的断路器跳闸,但是1号进线柜并未跳闸,请问这种情况下备自投会自动投切到2#进线吗,如果自动投切到2#进线的话,由于短路点并没有处理,2#线路的杆上的断路器不是一样会被顶跳闸吗?请问这种情况有没有可能发生,如果可能发生的话应该怎么避免啊,请大家讨论讨论
42楼
如果是负荷侧永久性故障,BZT可以设置带功率方向的过流保护,一旦检测到是此类故障,将闭锁BZT,不切换,以免事故扩大……
PS:本人上个星期刚好参加了一个产品交流会,那个公司的产品叫电源快速切换装置,其实就是BZT,他们就是这样设计的……
回复
43楼
楼主用的是什么型号的备自投装置,还是问问厂家吧,9楼电老鼠说的对,国产很多备自投都是靠外部开入点闭锁的,按楼主说的情况,单母线不分段,应该是投资较小,是不是用的综保+进线备自投一体化的装置啊,能说一下型号吗?大家也学习一下。
PS:我们这用的DMR140L,带bzt功能的综保
[
本帖最后由 vhdlcpld 于 2012-2-18 23:15 编辑 ]
回复
44楼
对于第二点,我说得过于绝对了,备自投这东西本身就形式多样,因为备自投逻辑并不复杂,现在的电子技术实现起来也很容易,做的厂家也很多,里面添加的功能也因厂家而异,我们作为用户,只能听厂家的,细节上的问题只能问厂家确认了。
回复
45楼
跳开关的电源应该是直流屏或者UPS之类的操作电源
回复
46楼
回45楼:
低压系统一般没有单独的二次电源,都是从系统中取的!
系统没电了,也就没必要动作了。一有电就可以自动动作,这样可以省“直流屏或者UPS之类的操作电源”的钱了?!
回复
47楼
对于有重要负荷的低压系统,其进线开关、母联开关的操作电源及其保护装置建议还是采用直流或UPS供电。
回复
48楼
低压断路器的电流保护都是直接式的,不象高压需要经电流互感器到二次继电保护再跳闸,直接式的动作快,所以不用单独设置二次电源,而是从相关开关的上桩头接。
如果象高压一样,用继电保护模式,经综保(或PLC等智能器件)时,才用直流屏或UPS。
7楼所说的BZT控制电源,是指“不用直流屏或UPS”的情况下,直接从开关上桩头接的现象。问题是哪个开关上桩头有电!
[
本帖最后由 lingxuct 于 2012-2-19 11:13 编辑 ]
回复
49楼
楼主说的这种请况确实也可能发生,我们这里柱上分界开关一般都用珠海许继的看门狗负荷开关,这种开关有零序保护,经整定的延时时间跳闸,如果PT绝缘击穿接地,保险还没爆,进线断路器又没有零序保护,柱上开关零序动作跳闸,线路失压,备自就会动作,对Pt再一次冲击。
也有可能柜内PT爆炸,造成母线短路,这时候正常应该跳进线断路器,如果进线断路器的综保不好用,或CT故障没检测到短路电流,那就可能跳上一级断路器,这时候bzt就会跳开本侧进线断路器,投入对侧断路器,造成二次冲击,但一般从上级跳闸到bzt动作都有延时,这段时间如果是弧光短路应该熄灭了,就不会造成冲击,如果因为操作电源故障或断路器自身故障引起的拒跳,那bzt也无法使断路器跳闸,也就不会投对侧断路器了。
上述情况几率虽然很低,但也值得备自投厂家思考,备自投产品功能是否完善,是否能够安全运行,电流采样难吗?实现零序闭锁难吗?实现过流闭锁难吗?不就是几行程序的事,多占几个字节的程序空间吗?
回复
50楼
楼上朋友说的“电流采样难吗?实现零序闭锁难吗?实现过流闭锁难吗?不就是几行程序的事,多占几个字节的程序空间吗?”能做吗?
第一,电流采样不难,装个电流互感器就可以;
第二,“零序闭锁”与BZT之间是个什么概念?如何做到“零序闭锁BZT”?
第三,几行程序是要有用的命令,首先要符合逻辑,朋友能做出“越二级跳闸”后,什么“零序闭锁”BZT的逻辑吗?越二级跳闸后产生了什么“零序”信号?
回复
51楼
只要bzt能够检测零序电流,就能实现零序闭锁,视需要而定。
越二级跳,没什么办法,除非上级开关的保护出口继电器的开关量输入到bzt的故障闭锁输入端,形成故障闭锁,但上级开关距离较远的情况不容易实现;还有一种方法,BZT检测到短路电流或零序电流立即放电不备自投,等待人工复位,这样不管越几级跳都不会备自投了。
回复