特灵空调全国大客户经理要来我公司做报告
wo_332211
wo_332211 Lv.2
2006年09月14日 17:51:50
来自于中央空调
只看楼主

如题:研 讨 内 容冷水机组节能标准及市场现状内容:有关新颁布国家GB标准《冷水机组能效限定值及能源效率等级》解读;空调市场节能关注现状分析;如何简单有效的比较冷水机组效率,《公共建筑节能设计标准》分析。节能空调系统技术应用内容:关于节能空调系统(蓄冰系统、大温差系统、区域供冷、一次泵变流量VPF)讨论;最优性价比的一次泵变流量VPF系统应用详解。三级压缩离心冷水机组技术分析内容:冷水机组投资评价方法;各类型离心机构造分析;三级压缩离心机特点;冷媒说明。

如题:
研 讨 内 容

冷水机组节能标准及市场现状
内容:有关新颁布国家GB标准《冷水机组能效限定值及能源效率等级》解读;空调市场节能关注现状分析;如何简单有效的比较冷水机组效率,《公共建筑节能设计标准》分析。

节能空调系统技术应用
内容:关于节能空调系统(蓄冰系统、大温差系统、区域供冷、一次泵变流量VPF)讨论;最优性价比的一次泵变流量VPF系统应用详解。

三级压缩离心冷水机组技术分析
内容:冷水机组投资评价方法;各类型离心机构造分析;三级压缩离心机特点;冷媒说明。

大家有什么相关问题本人可以一并提出,本人可以在会上咨询.时间截止9月15日下午2点30分,研讨会是下午3点.
免费打赏
荔枝兔
2006年09月14日 18:18:08
2楼
问题:
1.用户是否可以通过DDC控制对特灵离心机组的冷冻水出水温度实施自主调节控制?如果可以应该如何实现。
2.如果一次变流量系统的冷凝器进水温度不变,对主机自身的能量调节控制是否有影响?
回复
wo_332211
2006年09月15日 18:22:20
3楼
第一个问题的回答:用户可以自主调节控制,但是系统最好由特灵公司自己来做,因为特灵公司对自己机组的性能参数和控制部分比较了解,如果是第三方将不能充分发挥机组性能甚至出现其它情况.
第二个问题的回答:一次泵变流量系统对机组有有一定关键的技术要求,几个主要技术参数满足系统使用不会产生影响.
回复
荔枝兔
2006年09月16日 16:23:15
4楼

1.既然用户可以自主调节控制,其具体实施方法是否在用户手册中说明?
2.继续请教这些关键技术要求是什么?具体有哪几个技术参数需要确保?
回复
summer_wl
2008年05月22日 15:34:40
5楼

1、可以实现,但是必须购买他们的通讯转接设备,价格牛贵;
2、不清楚
回复

相关推荐