在做防雷整改中遇到两个问题: 1. 避雷器接地线和引下线连在一起合不合理. 2 .同种避雷器之间的安全距离是两个避雷器之间的距离还是它们之间的连线距离?

在做防雷整改中遇到两个问题: 1. 避雷器接地线和引下线连在一起合不合理.
2 .同种避雷器之间的安全距离是两个避雷器之间的距离还是它们之间的连线距离?
免费打赏
crc0137
2006年09月16日 08:14:28
2楼
连线距离
回复
woaiguiwo
2006年09月27日 11:10:59
3楼
我的理解:
1、SPD也是实现电源信号等不能直接接地线路的间接等电位连接的器件,所以,其接地线应接在等电位连接带上;
2、现代建筑要求采取的是三维的网格状等电位连接网络,所以由引下线(及内部钢筋)引出等电位连接带是符合规范的,所以SPD接地端连到引下线是可以的;见IEC62305-4
3、但是,为防止引下线特别是外敷引下线下端与接地装置因锈蚀等原因断开而导致强大的雷电流引入室内导致触电,在外敷引下线的状况下,等电位连接干线应采取由接地装置从建筑物内部引上,SPD的接地端再接到等电位连接带上;
4、“避雷器之间的安全距离”,你说的应是两套SPD间的安装距离,也即连线距离,是多级SPD能量协调配合的要求,是采取线路电感实现级间解耦的方法,不同厂家不同技术一般是不同的。规范要求在不明的情况下,开关型跟限压型SPD安装距离不小于10m,限压型跟限压型SPD安装距离不小于5m。
回复
zj_vx07
2007年03月19日 10:33:48
4楼
呵呵...谢谢woaiguiwo 的精彩回答...

关于SPD接地线和引下线连在一起合不合理..这个还是有点疑问...
1.做的是防雷整改,即是在不能利用建筑物内部钢筋的情况,引下线是外敷的..我们现在的做法是从接地体那另外引出一根地线作为SPD的接地线. 关于这样的问题咨询了防雷所工程师的意见,他们认为SPD的接地端不能直接与地上的引下线连接在一起,必须与引下线相距至少3米..这样做是为了避免雷电流引入室内造成其他的损害.
回复
lmj961
2007年03月19日 14:42:07
5楼
1. 避雷器接地线和引下线连在一起合不合理?这个问题没什么考虑的,引下线是雷电的泄流通路,为了防止侧击和电感应,在布线上我们要考虑其与室内导线、建筑物金属门窗有一定距离,所以肯定是不能和避雷器接地线接在一起的,避雷器接地线为了防止电感,我们要求越短越好,所以我们一般是经过均压环或者均压汇集排再接到地网或引下线上去的。
2 .同种避雷器之间的安全距离这个概念我有些没搞明白,避雷我们肯定是要分级避雷的,谁要想用一种避雷器达到良好的避雷效果那是不可能实现的。分级避雷过程中,每级之间因为要考虑到雷电流的衰减问题,所以必须要经过一定长度的线路才能实现雷电流的衰减,比如我们常见的三级防雷,第一级60KA到第二级40KA,一般我们线路要求不小于15米,第二级40KA到第三级20KA一般我们要求线路不小于5米,没有足够的线路长度,雷电流衰减效果肯定是不理想的。
回复