【分享】28柜二次线连接不注意烧坏保护单元的教训
shancha9026
2012年02月13日 09:55:18
只看楼主

两排28柜,分两列运行,中间有母联隔离柜和母联柜。从PT柜引至各保护单元的电压信号一直没有传输上去。昨天去现场处理这个问题,经过我们技术总工的一番查看,认为是有几根电压信号线没有接好。重新处理后,认为是正常了。所以直接合二次回路的断路器,结果就是,听见PT柜的保护单元里“砰”的一声,拆开发现,有一块电路板已经被烧坏了。然后又仔细查二次线路,才发现,在走二次线连接的时候,有一根线的线头接触到了壳体。

两排28柜,分两列运行,中间有母联隔离柜和母联柜。
从PT柜引至各保护单元的电压信号一直没有传输上去。
昨天去现场处理这个问题,经过我们技术总工的一番查看,
认为是有几根电压信号线没有接好。
重新处理后,认为是正常了。
所以直接合二次回路的断路器,
结果就是,听见PT柜的保护单元里“砰”的一声,
拆开发现,有一块电路板已经被烧坏了。
然后又仔细查二次线路,才发现,
在走二次线连接的时候,有一根线的线头接触到了壳体。
结果导致此项断路,所以把保护单元给烧了。
在此铭记一下,也与各位同仁共鉴,施工中一定要仔细,
否则小问题造成大后果。
免费打赏
shideping
2012年02月14日 16:42:30
12楼
楼主的柜子二次回路空开额定电流多大,空开额定电流合适的话应不至于造成这么大的损失。
回复
gpf9303
2012年02月14日 20:14:41
13楼
二次回路通电之前须检查回路有无短路。我每次都是这么做的,从未失手。
回复
wangxf
2012年02月14日 21:18:01
14楼
谢谢楼主分享经验,如果再把事情经过介绍的详细一点就更好了!
回复
xing_zai
2012年02月14日 22:06:47
15楼
谢谢楼主,如果再把事情经过介绍的详细一点就更好了!
回复
小林电气
2012年02月14日 22:23:26
16楼
万用表要测一下再上电,就不会出现这样的问题
回复
mqli2004
2012年02月15日 08:55:20
17楼
搞设计的不能相当然,马虎不得。
回复
zheng610
2012年02月15日 09:40:32
18楼
当电工的就怕大意啊,同时也提醒了我啊,谢谢!
回复
hufujun2011
2012年02月15日 14:19:12
19楼
电之危险,时刻提供注意力。。。。。
回复
yzh789
2012年02月15日 17:19:32
20楼
前车之鉴啊 切莫大意。
回复
fy17821349
2012年02月15日 18:33:08
21楼

你好 ,请问你是怎么检查的 ,引以为戒
上次我们二次PT的线接了对地,但PT二次的总开会跳闸的,还是能起到保护作用的。
想问楼主你的PT保护装置是什么型号的,我们一般PT只装设个消谐。
回复

相关推荐

APP内打开