菜鸟请教各位高人~~我也遇到漏电断路器(本配电箱的总断路器)一合闸就自动跳开的问题。后来怀疑是漏电保护的问题,将N线避开漏电开关,只接三根相线,当作3P断路器使用,带点小负荷(比如开关柜上的指示灯)还可以,几百瓦的负荷就要跳开。电源是从以前一个3P塑壳断路器引来的一个回路。出问题的4P漏电开关之上还有一个3P的隔离开关。而且只有这个漏电开关跳,其他所有断路器都没有动作。目前线路避开了隔离开关和漏电开关,直接接在下一级开关上,暂时可以正常运行。

菜鸟请教各位高人~~
我也遇到漏电断路器(本配电箱的总断路器)一合闸就自动跳开的问题。
请教大家,4P漏电开关可以只接三根相线当3P用么?
这是不是设计不合理呢?还是其他的问题(比如漏电开关本身有问题)?
免费打赏
zn28
2006年09月14日 13:21:39
2楼
无语
回复
microhrm
2006年09月14日 16:51:16
3楼
肯定不行了,
4P漏电开关只接三极,那感应线圈中的N线电流为零,
在没有漏电的情况下(即正常情况),只要三相不平衡,N线有电流流过,但感应线圈中的N极电流始终为零。
这样,漏电线圈二次感应的电磁通量矢量和肯定不为零,漏电开关就会动作跳闸。
回复
garnetdcd
2006年09月14日 17:09:19
4楼

谢啦~~~~~
回复
zdl82
2006年09月18日 16:46:56
5楼
肯定不行了,
4P漏电开关只接三极,那感应线圈中的N线电流为零,
在没有漏电的情况下(即正常情况),只要三相不平衡,N线有电流流过,但感应线圈中的N极电流始终为零。
这样,漏电线圈二次感应的电磁通量矢量和肯定不为零,漏电开关就会动作跳闸。
回复
dlpwell
2006年09月18日 21:34:53
6楼
漏电开关下一级开关也一定要是带N极的开关,否侧也会跳漏电开关?