高低压配电房原为全面通风,温度较高,最高达到46度现在业主要求高低压配电房装空调需要计算发热量
高低压配电房原为全面通风,温度较高,最高达到46度
现在业主要求高低压配电房装空调
需要计算发热量
12楼
再补充一点,电功率KW/h,可以换算为热量Kcal/h。
回复
13楼
有本热电厂采暖通风设计手册,里面有关于各种电力设备发热量的计算方法
回复
14楼
高低压配电室一般要求都不高,
我们一般采用估算的方法,再和电气提的条件相较核。
回复
15楼
好文章
回复
16楼
如果设计时选择的变压器选的较大,运行起来只需30%就可以了,那变压器的散热量如何计算
回复
17楼
正需要!真是谢谢了!变压器的负荷据说是空载加负载!
回复
18楼
变压器是有可能和高低压柜在一个房间的。
回复
19楼
感谢楼主提供的计算方法,这个问题困扰我好久了。
回复
20楼
配电房做通风就可以了,没有必要安装空调。
换气次数选择大于等于15次应该就差不多了!
回复