高低压配电房装空调
zys0000
zys0000 Lv.12
2006年09月14日 12:38:55
来自于中央空调
只看楼主

高低压配电房原为全面通风,温度较高,最高达到46度现在业主要求高低压配电房装空调需要计算发热量

高低压配电房原为全面通风,温度较高,最高达到46度
现在业主要求高低压配电房装空调
需要计算发热量
免费打赏
nky6666
2006年09月14日 13:08:44
2楼
我们一般按250w/m2配,在北京一般可以满足要求
回复
vincent_nk
2006年09月14日 13:27:17
3楼
就是用全面通风也需要知道发热量的
和用空调方法是一样的。
需要电气专业提供发热量以及配电房的室内温度。
回复
zys0000
2006年09月14日 14:58:58
4楼
算出来了,供大家参考

高低压配电房热负荷计算表
1 变压器——按变压器容量的1~1.5%左右估算
变压器的热损失计算公式:
  △Pb=Pbk+0.8Pbd
  △Pb-变压器的热损失(kW)
  Pbk-变压器的空载损耗(kW)
  Pbd-变压器的短路损耗(kW)

2 高压开关柜——高压开关柜损耗按每台200W估算

3 高压电容器柜——高压电容器柜损耗按3W/kvar估算

4 低压开关柜——低压开关柜损耗按每台300W估算

5 低压电容器柜——低压电容器柜损耗按4W/kvar估算

6 电缆损耗——各种动力电缆及导线的热损失按各传动机械电机功率的0.5%计算

7 围护结构 ——只考虑外墙

8 照明负荷
回复
zys0000
2006年09月14日 15:05:37
5楼
计算结果:259平方米的热负荷105KW,单位热负荷405w/m2
回复
vincent_nk
2006年09月14日 15:17:25
6楼
楼主厉害,供电专业也能做
配电室要求的室温多少呢?如果没有提,我一般按照32度计算
回复
vincent_nk
2006年09月14日 15:21:54
7楼

请教,0.8是什么系数?
回复
zys0000
2006年09月14日 15:55:49
8楼

配电室要求的室温按照32度计算
回复
vincent_nk
2006年09月14日 16:33:17
9楼
你一般变压器按照90%使用吗?
回复
zys0000
2006年09月14日 18:03:03
10楼
电容补偿要求达到90%以上,这里是92%
回复
syk1688
2006年09月15日 23:05:52
11楼

高低压配电房内是没有变压器的(变压器是另装在变压器室的),因此为配电室配置空调,只要依据室内面积和室内配电柜满负荷时的功率,来换算出相应的总发热量来配置空调冷量就行了。
回复