管道DN125,总长250米,前200米在一水平面上,后50米爬高2米,有疏水!管道采用波纹补尝器1.2TCB,保温采用微孔硅酸钙70mm,现其中有些支架表面温度过高?起始点管道壁温220-230度,末端管道壁温180度?这是怎么回事?请各位指教?
管道DN125,总长250米,前200米在一水平面上,后50米爬高2米,有疏水!管道采用波纹补尝器1.2TCB,保温采用微孔硅酸钙70mm,现其中有些支架表面温度过高?起始点管道壁温220-230度,末端管道壁温180度?这是怎么回事?请各位指教?
12楼
流量太小,管损很大。可以要求热电厂增加供气温度;分汽缸出入口的管段可以采用DN65的管道连接,暂时不从分汽缸上取汽
回复
13楼
请问怎么解决呢
具体点呀
回复
14楼
热量损失太大,保温做的不好。以前我做蒸汽管道保温采用40mm岩棉,外30mm聚胺脂发泡,外包保护层
你做的保温可能有问题,可以检查一下是否导热系数大、含水率、保护层等是否符合要求
再有建议,可以采用硅酸岩保温膏涂抹施工
回复
15楼
根据《动力管道设计手册》P659,T=200,D=133,经济保温厚度100mm。
回复
16楼
这个保温问题我也发现在,今天去现场看了看实际采用了90mm 的硅酸岩保温膏涂抹(和14楼的)现在我给业主的建议是分汽缸出入口的管段可以采用DN125的管道连接,暂时不从分汽缸上取汽.(问12楼用DN65的是不是更好)
回复
17楼
保温外面再加一层白铁皮保护层,支架与管道接触位置加垫隔热材料。确认用量、管道流速,两端蒸汽的含水。
回复
18楼
我们设计的是外有一层白铁皮保护层的,但热电厂运行部的建议是去掉,说是有白铁皮保护层透水性不好,容易发热。(但这个我以向业主提过加上白铁皮保护层了),“支架与管道接触位置加垫隔热材料”这个在固定支架位置不好加吧,朋友你有好的建议没?用量确定了1.8-2.0T/h,流速没测定值,压力是进口0.792MPa,蒸汽从疏水看含水很少。在此感谢各位的建议,等管道改造完成后,我会再做上续的!
回复
19楼
保温问题,还有就是如果疏水不畅,管径过小,流速小,都会出现这样的问题,
回复