最近做的多层给排水设计,De25PPR给水管暗埋楼板找平层入户,审图的回复是不应暗埋,请赐教!

最近做的多层给排水设计,De25PPR给水管暗埋楼板找平层入户,审图的回复是不应暗埋,请赐教!
免费打赏
风规自远
2004年01月25日 10:18:37
2楼
给他们看规范3.5.18
回复
swcsy
2004年01月25日 11:46:25
3楼
应该可以。在深圳没事。
回复
zm586
2004年01月25日 14:17:58
4楼
可以,可以看ppr管的相关标准。(行业标准)
除非甲方另有要求。
回复
alantam
2004年01月27日 16:42:13
5楼
可以,ppr管的相关行业标准允许。许多工程实例已证明可行的。若找平层不够,土建施工时预留压槽。
回复
zhucf
2004年01月27日 23:17:08
6楼
没错,可以
回复
pipecad
2004年01月28日 15:18:05
7楼
我们这儿三表出户时,都这么做,不过注意覆盖厚度。
回复
mxs2004
2004年01月28日 16:25:17
8楼
我是施工单位的,我认为可以
回复
lianghezhe
2004年01月28日 20:59:59
9楼
我认为可以,我估计那个审图的人是怕水管破裂造成楼板漏水吧,呵呵
回复
zzg1880
2004年01月28日 23:26:43
10楼
De25PPR管暗埋楼板找平层的按标准做就可以了。
回复
开拓
2004年01月29日 10:52:47
11楼
最小覆盖厚度能满足吗?