最近做的多层给排水设计,De25PPR给水管暗埋楼板找平层入户,审图的回复是不应暗埋,请赐教!
最近做的多层给排水设计,De25PPR给水管暗埋楼板找平层入户,审图的回复是不应暗埋,请赐教!
2楼
给他们看规范3.5.18
回复
3楼
应该可以。在深圳没事。
回复
4楼
可以,可以看ppr管的相关标准。(行业标准)
除非甲方另有要求。
回复
5楼
可以,ppr管的相关行业标准允许。许多工程实例已证明可行的。若找平层不够,土建施工时预留压槽。
回复
6楼
没错,可以
回复
7楼
我们这儿三表出户时,都这么做,不过注意覆盖厚度。
回复
8楼
我是施工单位的,我认为可以
回复
9楼
我认为可以,我估计那个审图的人是怕水管破裂造成楼板漏水吧,呵呵
回复
10楼
De25PPR管暗埋楼板找平层的按标准做就可以了。
回复
11楼
最小覆盖厚度能满足吗?
回复