关于410A制冷剂用于低温设计
chunjingshui1981
2012年02月12日 12:51:48
来自于制冷技术
只看楼主

各位老师傅,用410A制冷剂可以用于低温设备吗?我想设计一套这样的机组,用于蒸发温度为-50度的,应为环境温度在夏天时是35度所有高压压力会比较高,我就加一个板式热交换器做回热用,冷凝器出来的高压液体经板式换热器后由低压湿蒸汽冷却后进入储液器,使高压压力维持在15公斤,和膨胀阀并联一个毛细管,出口在蒸发器的出口,开机时先让毛细管打开去冷却板式热交换器内的高压液体制冷剂,懂啊高压在10公斤的压力时开启膨胀阀,机组正常工作,各位同行提一下好的建议,看可行性有多高

各位老师傅,用410A制冷剂可以用于低温设备吗?我想设计一套这样的机组,用于蒸发温度为-50度的,应为环境温度在夏天时是35度所有高压压力会比较高,我就加一个板式热交换器做回热用,冷凝器出来的高压液体经板式换热器后由低压湿蒸汽冷却后进入储液器,使高压压力维持在15公斤,和膨胀阀并联一个毛细管,出口在蒸发器的出口,开机时先让毛细管打开去冷却板式热交换器内的高压液体制冷剂,懂啊高压在10公斤的压力时开启膨胀阀,机组正常工作,各位同行提一下好的建议,看可行性有多高
免费打赏
chunjingshui1981
2012年07月10日 21:04:38
12楼
404单级到-50度就是负压,双级压缩机太贵,并且低压也是负压,410A的沸点比404A低,这个系统和自复叠原理相同,用一部分冷量冷却主系统的制冷剂,达到用普通404A压缩机就能达到-50度的低温,因410A制冷剂低温下冷量大,所以冷凝器要放大,已达到相应的效果
回复
qq292015823
2012年10月30日 22:02:37
13楼
路过,学习了,鼓励新思想,R410A至今还很难找到固定排量的压缩机,工程造价可能会比较高
回复
hj22582258
2014年02月18日 14:32:24
14楼
这不就是增气补han么
回复
环通冷暖
2014年03月02日 20:40:33
15楼
一定可行的,我也想做做试验
回复
iloveki520
2014年04月09日 10:15:35
16楼
学习了!!!
回复
wqj13419801972
2014年04月11日 21:46:22
17楼
学习中,;;;;;
回复
深圳集雅
2014年04月25日 22:28:27
18楼
可以参考一下单工质两级系统,支持你做这个实验。
回复
xiangfanlzy
2014年08月18日 09:45:30
19楼
充注量不大的话,用ER445吧,环保还节能。
回复
abcd19730214
2014年09月01日 20:13:51
20楼
好呀!不过高压高了,但是现在牛人太多了,设计的冷库用22,高压也得15以上。
回复
lleedd
2014年09月05日 21:21:32
21楼
有个问题,冷却完的制冷剂已经是液态了 你在用会热冷却是否真的能降低冷凝压力呢, 冰途制冷