CT的三个问题
shari618
shari618 Lv.3
2006年09月13日 21:04:01
只看楼主

今天总部来人培训,有关不明白1.带抽头的CT,300/150/5A 10P10 15VA,我一般这样写表明,300/5和150/5都是15VA,可是培训的人说在欧洲这样写会做成300/5 15VA ,150/5 7.5VA,应该写成 300/150/5 10P10 15/15VA,不知国内的厂家是否这样?2.300/5 10P10 15VA 说是在15VA的额定负荷下,精度是10P10,若是二次负荷小于15VA,假设是1VA,则精度就变差了,请问正确否?还说采购CT时,应该按实际差不多的,不能要求容量越大越好,否则精度不好

今天总部来人培训,有关不明白
1.带抽头的CT,300/150/5A 10P10 15VA,我一般这样写表明,300/5和150/5都是15VA,可是培训的人说在欧洲这样写会做成300/5 15VA ,150/5 7.5VA,应该写成 300/150/5 10P10 15/15VA,不知国内的厂家是否这样?
2.300/5 10P10 15VA 说是在15VA的额定负荷下,精度是10P10,若是二次负荷小于15VA,假设是1VA,则精度就变差了,请问正确否?还说采购CT时,应该按实际差不多的,不能要求容量越大越好,否则精度不好
3.300/5 10P10 15VA 在10倍的过流下,容量也相应变大,不是15VA了,难道CT容量也会随过流而变?
免费打赏
epriw_yu
2006年09月14日 09:17:18
2楼
第一个问题:对于300/150/5的线圈,原来由于抽头变比较小,安匝数不够,所以大多在抽头选用降低额定负荷的办法,以满足其它要求。我在多年的设计当中,用户大多要求的都是一样的负荷(满匝和抽头),这是有道理的,因为一般情况下,实际的二次负荷并不因为变比的选择而发生大的变化,尤其是现在,二次大多由信号电缆的电阻和接触电阻等组成。
对于抽头变比很小时,考虑降低负荷才有必要,否则,成本可能过高的。
另外,对于保护线圈,变比最好能选的大一些!

第二个问题:错误,那个参数说的是:在15VA的负荷下,10倍的300A(即3000A)电流时,其复合误差不大于10%。
如果实际负荷较小,更容易满足精度的要求。
采购CT时,容量不能越大越好,这是因为经济性和可实现性的原因,而不是精度的问题。容量太大时,线圈的尺寸也很大,价格也很高,当然,容量大到一定程度,可能就实现不了了。比如,你说的300/5,10P10,如果内径在200mm,15VA的实现还不是很困难,如果是50VA,那个头就很大了,实现起来就很费劲了,如果是100VA,嘿嘿!

第三个问题:CT容量是二次的带负荷能力,和标准过流没有关系的,但是这几个参数是相互影响的!
一般而言,变比越大,过电流倍数越小,负荷越小,线圈越好实现!
反过来说,已经作好的线圈,比如300/5,10P10,15VA,就能满足300/5,10P5,15VA;或300/5,10P10,10VA,
或者这个线圈如果要满足300/5,10P20时,其额定负荷就要经过计算了,可能也就能满足5VA了

有具体问题可以和我讨论,epriwang@163.com,或登录我们的网址看看 www.nuodewei.com
回复
shari618
2006年09月14日 20:57:13
3楼


很感谢你的回答!请问300/5,10P10,15VA的CT,如果发生过流后,容量仍是15VA,不会发生变大是吗?
还有一问题300/5,0.5,15VA的CT仪表保安系数为10,就是说,二次侧最大会有50A的电流,若发生大的过流,CT的15VA容量不变,设二次线径为2.5,电阻率约7/KM,则由S=I*I*R,得出传输线长约为0.85米/2,那就是说在开关柜内,其实这个容量实际是传不到仪表中了,请问我这个理解对不?
回复