请教高温冷库问题
gzcarl
gzcarl Lv.7
2006年09月13日 17:30:06
来自于制冷技术
只看楼主

现在有一个18平方米,高为2.5米的小型高温冷库,温度为4-8度,我想用一台3HP的分体机做,可以吗?如果没有问题,要求机器的表冷温度要多少?

现在有一个18平方米,高为2.5米的小型高温冷库,温度为4-8度,我想用一台3HP的分体机做,可以吗?如果没有问题,要求机器的表冷温度要多少?
gzcarl
2006年09月14日 10:39:07
2楼
???
回复
sxb810804
2006年09月14日 11:46:56
3楼
分体机怎么做那,只能用冷风机
回复
seantwhiss
2006年09月14日 12:49:03
4楼
“要求机器的表冷温度要多少?”
不知楼主选用什么样的压缩机?也不理解什么表冷温度?可能各地称为不同,是指冷风机的蒸发温度吗?如果是的话,一般取10℃ 的温差就可以了。
回复
nitsu
2006年09月15日 19:20:10
5楼

难道楼主想用低温冷冻水加表冷器吗?如果是!温差也建议在10度左右!太低的冷冻水不节能!相对技术要求也会随温度的下降而提高!
不如用冷风机效率高!你讲的3HP分体机不懂是什么!
回复
syk1688
2006年09月15日 23:31:10
6楼

对不起了,在回答你的问题之前,请你先回答我一个问题:分体机与高温冷库的运行工况相同吗?如你能正确回答我,我也可以准确回答你所问的表冷温度。谢谢!
回复
凡人
2006年10月17日 10:33:20
7楼
改造分体机做高温库是可以的,不过控制部分要改造,温度最低能到12-15度,再低就不可能了,工况限制住了
回复
chao_1998
2006年11月04日 12:18:09
8楼
你要是用作冷藏库的话就足够有余了.
回复

相关推荐

APP内打开